Доброго всем дня!Подскажите пожалуйста,чем регламентируется необходимость устройства свечей безопасности.
Котел 100кВт.Котельная в здании автомойки.Можно ли ее выводить наружу через крышу, соответственно по помещению котельной?
Если Вы подразумеваете под свечами безопасности продувочный газопровод, то его установка регламентируется п. 7.7. СНиП 42-01-2002 "Газораспеделительные системы" и п. 6.13 СП 42-101-2003:
На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
Продувочную свечу выводить можно через стену или крышу, без разницы. С точки зрения умения российских кровельщиков проходить чем-либо через крышу чтобы при этом она не потекла, стараемся лишний раз крышу не дырявить и проходим через стены.