На ГРПБ установлены две линии редуцирования (основная и резервная) на среднее давление с 5 кг.см до 2.5 кг.см , и две линии на низкое давление с 5кг.см до 200 мм.в.ст.
Вопрос: должны ли две линии основная и резервная работать одновременно, или одна должна быть в резерве на случай неисправности или обслуживания основной.
Если они должны работать одновременно то настройка ПЗК мин. мах. должна
ли разнится, ПСК у них общий.
Спасибо за правильный ответ.
Valiko
давление настройки ПЗК определяется давлением настройки регулятора. Если давление настройки регуляторов одинаковые - настройки ПЗК - одинаковые. Если нет (например лето- зима) - то желательно, но необязательно - разные. А правильно - определяется проектом и технологическим режимом.
Илюха
Цитата
Вопрос: должны ли две линии основная и резервная работать одновременно, или одна должна быть в резерве на случай неисправности или обслуживания основной


второе