Доброго дня всем участникам.
Сегодня у меня следующий вопрос.
Сделали систему сбора данных с контроллеров Corrigo C10-Lon которых в сети 10 штук. Длина сети от АРМ оператора до самого последнего контроллера ~700м. Топология сети - шинная.
На АРМ установлен ОРС-сервер для LON и SCADA-система. Сеть Lon сконфигурирована с помощью LonMaker v.3.1.
В ходе работы системы и сбора данных обнаружена следующая особенность:
Некоторые SNVT-переменные (в каждом случае разные) собираемые скадой по истечении какого то времени (какая либо закономерность не выявлена) перестают изменять свои значения.
тоесть например в течении 10 минут температура в помещении болтается около 18 град. и все нормально. а потом это значение встанет на 17.57 и больше не меняется. и в каждом случае количество таких SNVT меняется случайным образом. Причем если перезагрузить ОРС-сервер сбор данных сначала нормализуется а потом все повторяется снова.
Пробовал менять версию OPC-сервера (к сожалению заменить на другой не представляется возможным в данным момент - поскольку дорогостоящая игрушка), игрался с настройками сети в LonMaker'e - всякие таймауты и т.п. не помогло.
Если кто нибуд сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поможете ее разрешить, уж очень напрягает эта ситуация Возможно нужно что то в самих Corrigo с помощью Lonmaker'a настроить?