kiran
Доброго дня всем участникам.

Сегодня у меня следующий вопрос.
Сделали систему сбора данных с контроллеров Corrigo C10-Lon которых в сети 10 штук. Длина сети от АРМ оператора до самого последнего контроллера ~700м. Топология сети - шинная.
На АРМ установлен ОРС-сервер для LON и SCADA-система. Сеть Lon сконфигурирована с помощью LonMaker v.3.1.

В ходе работы системы и сбора данных обнаружена следующая особенность:
Некоторые SNVT-переменные (в каждом случае разные) собираемые скадой по истечении какого то времени (какая либо закономерность не выявлена) перестают изменять свои значения.

тоесть например в течении 10 минут температура в помещении болтается около 18 град. и все нормально. а потом это значение встанет на 17.57 и больше не меняется. и в каждом случае количество таких SNVT меняется случайным образом. Причем если перезагрузить ОРС-сервер сбор данных сначала нормализуется а потом все повторяется снова.

Пробовал менять версию OPC-сервера (к сожалению заменить на другой не представляется возможным в данным момент - поскольку дорогостоящая игрушка), игрался с настройками сети в LonMaker'e - всякие таймауты и т.п. не помогло.

Если кто нибуд сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поможете ее разрешить, уж очень напрягает эта ситуация Возможно нужно что то в самих Corrigo с помощью Lonmaker'a настроить?
Lёxus
В линейке ПО фирмы Newron System для сетей Lon есть утилиты NLUtil - приложение под Windows для анализа, тестирования и наладки сетей Lon.

Хотя с такой конкретикой сталкиваться не приходилось. huh.gif
Bazil
Привет

Для того чтобы понять ситуацию нужно брать нализатор ЛОН сети ( как в посте выше или любой другой) и внимательнго посмотреть кто как кому и когда передает.
Когда бдет понятно причина: плохие пакеты, перегруженноость сети и т.д то с ними нужно будет бороться - железо (кабель, терминаторы) и софт (передача и адресация)


С уважением
Василий
kiran
А ссылками на такие программы можете помочь?
Lёxus
Бесплатно такое ПО вы наверное не найдете, а демо на NLUtil можно взять здесь http://www.fiord.com/demo/demo_newron/nlutil.htm
Bazil
Добрый день


бесплатно вряд ли, т.к часто это не только софт (нужен будет либо стандартный ЛОН адаптер или к анализатору идет свой)

Вот ссылки
мой любимый
http://www.loytec.com/english/products/lpa.htm

все остальное
http://www.newron-system.com/gb/nlutil.php?page=nlutilset
http://echelon.com/products/networktools/l...ner/default.htm
http://www.distech-controls.com/DISTECH_20.../lonwatcher.htm


С уважением
Василий

P.S. есть еще у Hanewell но я им никогда не пользовался.
Гость_Антон
А у вас не та ситуация, когда сигнал не выходит за рамки мертвой зоны и перестает обновляться? и с перезагрузкой тогда все объяснимо - выкляченная даже на короткое время система перестает поддерживать параметр, а потом через какое-то время после включения выходит на режим и ситуация повторяется? проверьте - возьмите датчик в "заклиненном" режиме и погрейте или охладите градусов на несколько.. и видно будет.
kiran
К сожалению нет, параметр за это время может уплыть далеко-далеко. да и если б это была мертвая зона при выходе из нее обновление снова восстановилось бы.а у меня зависает намертво. blink.gif

кстати, если повисшую в ОРС-сервере переменную параллельно запустить на мониторинг в LonMaker'e, то в нем она обновляется нормально, и LonMaker показывает текущие значения - никакого зависания. Можно ли исходя из этого утверждать что проблема не аппаратная а пограммная?
kapger
Цитата(Bazil @ 1.6.2006, 18:08) [snapback]33985[/snapback]


А будет ли работать все вышеуказанное с Эшелоновским интерфейсом "U10/U20 USB Network Interface"? Ну, сам LonScanner, конечно будет, а остальные?