Доброго времени суток господа форумчане. Проектирую наружное газоснабжение над ж/д путями, надземно на эстакаде. По самой прогладке трубопроводов вопросов нет, но вот согласно технических условий и № ЦПИ-22 "Переходы железных дорог трубопроводами" п.1.10 ".... НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТРОЙСТВА ПО ОПОВЕЩЕНИЮ И БЛОКИРОВКЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСЕОСТИ". Что это за мероприятия такие и устройства? (мне кажется это датчик давления газа, оповещение - в диспетческом пункте ж/д).
Посоветуйся с железнодорожниками, теми, кто выдавал ТУ на пересечение ЖД.
если у тебя переход над железной дорогой общей сети, тогда конечно ты обязан
1-устроить световой сигнал
2-связать его с диспетчерским пунктом ж/д
3-два датчика давления (до и после перехода)
4-и наверно установить клапан газ-стоп, в случае мгновенного разрыва трубопровода