Miragh
Подскажите, пожалуйста, при техническом учете надо ли ставить общий счетчик газа или достаточно счетчиков на ветках к котлам?
Valiko
Технический (некоммерческий) учет на то и некоммерческий. Скока хотите, стока и ставьте
Miragh
т.е. общий счетчик можно не ставить?
Gazzz
Цитата(Miragh @ 6.7.2010, 6:52) *
т.е. общий счетчик можно не ставить?

общий обычно является коммерческим (т.е. в Вашем случае можно не ставить), а поогрегатно при необходимости ставят технологические узлы учета!
Miragh
Спасибо)
Aleksandr17
Подскажите, а при какой мощности котла нужно ставить по агрегатный учет газа? Помню, что было где-то в нормах, не могу найти.
CNFHSQ
Цитата(Aleksandr17 @ 10.3.2011, 18:14) *
Подскажите, а при какой мощности котла нужно ставить по агрегатный учет газа? Помню, что было где-то в нормах, не могу найти.


Приложение 2
к Приказу
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 16.12.2002 N 448

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,
УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

1. Котлоагрегаты:
1.1. Системами автоматического регулирования процессов горения
газа (регулирование расхода газа, расхода воздуха, подаваемого на
горение, разрежения или давления в топке). С целью исключения
образования конденсата в стволах труб, отводящих продукты
сгорания, и предотвращения их разрушения котлоагрегаты,
укомплектованные теплоутилизаторами, оборудуются также системой
автоматического поддержания заданной температуры уходящих газов
перед дымовой трубой.
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40
м3 в час);
- расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды
ниже 115 град. С);

Aleksandr17
CNFHSQ Мне бы для Украины smile.gif

Нашел в другой теме. Спс.
timofeyprof
Цитата(Aleksandr17 @ 10.3.2011, 19:45) *
CNFHSQ Мне бы для Украины smile.gif

Нашел в другой теме. Спс.


Для Украины дайте пожалуйста ссылку или сам документ
спец
Цитата(timofeyprof @ 21.11.2011, 13:03) *
Для Украины дайте пожалуйста ссылку или сам документ

ДБН В.2.5-20-2001, п. 6.110. clap.gif
ladnyjgeorgij
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот с чем. Котельная на сжиженном газе. Технический учет на вводе. Планируем поставить счетчик объемного расхода. Владеет ли кто-нибудь информацией, как перевести значение в массовый расход. Пропан-бутан. Манометр есть. Термометр можем установить. У меня в голове не укладывается как это вообще можно оценить. Ну то есть я понимаю плотность табличную пропана и бутана по отдельности. Да и то при н.у. Какая она будет суммарная у смеси с избыточным давлением 50мбар? Может быть есть упрощенный расчет?
ladnyjgeorgij
Нашел пересчет плотности газа на фактические Т и Р: rфакт=(r0*273*Рабс)/((273+tфакт)*101,3). Упрощенно формула выглядит как rфакт=(2,695*r0*Рабс)/Тфакт. Рабс-фактическое абсолютное фактическое давление, кПа. r0 - плотность газа при 0 градусов Цельсия и 101,3кПа. В принципе можно допустить что пропан-батан смешан 50/50 и принять r0 смеси 2,353кг/м3. Тогда осталось лишь измерить Т и Р.