Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулятор стабилизатор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ork
Господа специалисты помогите пож-та разобраться!
Ситуация следующая имеется производственный объект на котором газифицируются 2 установки.
Необходимое давление перед установками – 4,5-5кПа (45-50мбар);
Расчетный расход газа – 29 нм3/час (max);
Давление в газовой магистрали на вводе 15кПа (выдает существующее ГРПБ изменить настройки нельзя так как на этой же трубе висит другой объект которому необходимо именно 15кПа).
Вопрос как снизить давление с 15кПа до 5кПа?
Ставить ГРУ в котельной конечно можно только получается мы имеем ГРПБ, ГРУ + регуляторы перед самими горелками - погремушка какая-то.
Имеется желание поставить регулятор стабилизатор на вводе в котельную (на общем газопроводе 2-х установок). Нужно ли в таком случае ставить ПЗК и ПСК?
Спасибо за ответы!
LevaK
Можно или поставить один общий стабилизатор на обе установки, или по одному на каждый агрегат. ПЗК и ПСК я не ставил, Экспертизу прошло все нормально.
Мне больше нравится поагрегатные стабилизаторы, если что-то случится, то другой агрегат будет работать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.