Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйста начинающему!
В технических условиях на газоснабжение многоквартирного жилого дома есть пункт:
"С целью увеличения пропускной способности выполнить замену узла редуцирования ГРП52 по ул.Такой-то".
С чего начать? куда обращаться за какими-нибудь дополнительными условиями, разрешениями? на это должен выпоняться отдельный проект? helpsmilie.gif
Valiko
Калининград - не Украина. Наверное, надо поднять (найти) существующий проект. а потом - дополнительные условия, т.е. что надо, насколько увеличивается расход. И внести изменения в существующий или сделать новый проект по замене узла редуцирования
LevaK
Я так думаю, что если такое написано в ТУ, то надо выяснить у тех, кто выдавал ТУ какая пропускная способность им нужна (если в ТУ ее нет), а потом сделать проект реконструкции сущ. ГРП.
Вносить изменения в существующий проект - это как?
Он ведь реализован и запущен в эксплуатацию. Этим он и кончился.
Теперь надо делать новый.
Карлсончик
Спасибо вам за ответы, начну с добывания дополнительных техусловий.
Пропускная способность требуемая в техусл не указана.
Valiko
Сейчас есть ГРП с регулятором, настроенным на какое-то давление. Есть или должны быть данные по реальному расходу. Нужно проверить соответствие этого расхода паспортному расходу регулятора. Должны быть данные об отклонении в меньшую сторону давления настройки существующего регулятора. (это возможно при максимальном расходе). Нужно выяснить возможность увеличения давления настройки. (возможно потребуется дополнительная установке регуляторов перед отдельными потребителями после ГРП. Нужно выяснить, что скрывается за формулировкой "С целью увеличения пропускной способности....". Если падение давления настройки при максимальном расходе есть, регулятор имеет смысл менять (опять-таки с оговоркой, что есть проектное входное давление). Если падения настройки существующего регулятора давления нет, нуно думать дальше
Карлсончик
Спасибо большое за ответ! пока все уперлось в добывание дополнительной информации и тех.условий.