Полная версия этой страницы:
футляры через дорогу
помогите пройти экспертизу....заложили ПЭ футляр,через дорогу V категории не выдержали расстояние 3.0 м от края водоотводного сооружения п.5.5.3 СНиП42-01-2002.
для 5й категории дороги футляр не обязателен, поэтому можно или отменить футляр, или выдержать эти 3м
Дайте ссылку на норм. док. где указаны категории дорог под которыми нужно предусматривать футляр на газопроводе. Чтоб в экспертизу по отсутствию футляра ссылаться.
СНиП 42-01-2002
5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.