Bhbyf
помогите пройти экспертизу....заложили ПЭ футляр,через дорогу V категории не выдержали расстояние 3.0 м от края водоотводного сооружения п.5.5.3 СНиП42-01-2002.
Илюха
для 5й категории дороги футляр не обязателен, поэтому можно или отменить футляр, или выдержать эти 3м
zxc064
Дайте ссылку на норм. док. где указаны категории дорог под которыми нужно предусматривать футляр на газопроводе. Чтоб в экспертизу по отсутствию футляра ссылаться.
Ariadna
СНиП 42-01-2002

5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.