Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод под дорогой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
KapuxahKapuxah
Помогите разобраться. Что делать с газопроводом.
Начинается строительство электрической подстанции в Москве. При строительстве необходимо сделать временную дорогу, которая примыкает к основной. Вдоль основной дороги проложен подземный газопровод низкого давления. Глубина заложения 2,0 м, Ду 50, материал сталь. (судя по всему 57х3,0 или на 3,5). А проблема в том что по этой дороги пройдет тягач с грузом весом 110 тонн.
даниил
имхо, в канал ее.
LevaK
Думаю, ничего не произойдет. Ведь эти 110т распределятся на некоторую площадь, а в результате давление на единицу площади будет небольшим. Тягач и рассчитывается так, чтобы не зарываться в землю как паровоз без рельсов. Ведь тягач может перемещать грузы не только по дороге с твердым покрытием, а и по грунтовке. Кроме того, газопровод лежит довольно глубоко.
lexa00
Газопровод в футляр.
Согласовать с эксплуатацией.
Вес груза не важен, важна колесная нагрузка. Ведь 110т может опираться на 64 колеса, и получится не много.
KapuxahKapuxah
Нагрузка на одну ось по грубому составляет 20 тонн, т.е на одно колесо 10 тон. Начальник участка строительной компании предлагает положить плиту монолитную на весь участок, дорожники говорят что нужны деформационные швы, т.к. монолитная плита сломается (прогнется и потрескается и т.д.).
А с эксплуатационниками газопровода обязательно согласовывать???
lexa00
Монолит не пойдет.
Обыкновенная дорога из плит по бетонной или песчанной подготовке.
С эксплуатацией обязательно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.