Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
gorgas
В общем жду посильной помощи!
Наида
Добрый день! Установка средств технологического контроля безопасности прописана в СТО 3.01-2008 ОАО "Гипрониигаз".
maximys99
А "СТО 3.01-2008 ОАО "Гипрониигаз" причем?
seremba
смотрите здесь!
Gloomsage
ППБ 01-03
84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.
Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения.
gorgas
Спасибо всем!
lostvision
Уважаемые коллеги!
а где-нибудь прописано, что перед КТЗ нельзя устанавливать манометр или термометр? и вообще Вы их сами ставите??? для учета температуры газа на входе и давления.