Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет дросселя для ограничения расхода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Vladimir Chertenkov
Необходимо ограничить расход газа на горелку на котлоагрегате. Газ подается по трубопроводу диаметром 150 мм, давление в одном случае 1.5 кгс/см2, в другом 0.35 кгс/см2. Понимаю, что необходимо поставить дроссельную (лимитирующую) шайбу, но как ее рассчитать в зависимости от требуемого расхода- не знаю. Подскажите кто знает. Заранее благодарен.
Valiko
В одно случае и в другом случае. Это один котлоагрегат? Давление ну очень уж высокое. Где вы работает? В принципе можно все. Лучше всего с этим справится регулятор давления "после себя" механический или электронный. ПО закону на усе енто все-таки нужен проект
Vladimir Chertenkov
Котлы разные. Газ подается после общего регулятора давления одновременно на несколько горелок. Регулятор после себя не подходит.
Valiko
Ясно. Регулятор настроен на максимальный расход 9все котлы в работе). Но если все котлы стоят, перед горелками каждого котла максимальное давление. Выход - регулятор (стабилизатор ) перед каждым котлом. (в Европе тока так). Никакой механический дроссель не поможет. Кроме того, при уменьшении расхода на один из котлов, общий расход не меняется, а распределяется по остальным котлам. Установка регуляторов перед каждым котлом решает эту проблему. Затратно, но оправдано
Vladimir Chertenkov
Перед каждым котлом уже и так есть регуляторы расхода (давления), задача состоит в том, чтобы ограничить верхний максимальный расход газа через отдельно взятую горелку...
Valiko
расход газа через отдельную горелку косвенно определяется давлением перед горелкой. Ставите датчик давления и блокируете увеличение давления (запрет на открытие заслонки). Если с наворотами, то при росте давления - команда на закрытие заслонки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.