Необходимо ограничить расход газа на горелку на котлоагрегате. Газ подается по трубопроводу диаметром 150 мм, давление в одном случае 1.5 кгс/см2, в другом 0.35 кгс/см2. Понимаю, что необходимо поставить дроссельную (лимитирующую) шайбу, но как ее рассчитать в зависимости от требуемого расхода- не знаю. Подскажите кто знает. Заранее благодарен.
В одно случае и в другом случае. Это один котлоагрегат? Давление ну очень уж высокое. Где вы работает? В принципе можно все. Лучше всего с этим справится регулятор давления "после себя" механический или электронный. ПО закону на усе енто все-таки нужен проект
Vladimir Chertenkov
18.6.2010, 8:14
Котлы разные. Газ подается после общего регулятора давления одновременно на несколько горелок. Регулятор после себя не подходит.
Ясно. Регулятор настроен на максимальный расход 9все котлы в работе). Но если все котлы стоят, перед горелками каждого котла максимальное давление. Выход - регулятор (стабилизатор ) перед каждым котлом. (в Европе тока так). Никакой механический дроссель не поможет. Кроме того, при уменьшении расхода на один из котлов, общий расход не меняется, а распределяется по остальным котлам. Установка регуляторов перед каждым котлом решает эту проблему. Затратно, но оправдано
Vladimir Chertenkov
18.6.2010, 20:16
Перед каждым котлом уже и так есть регуляторы расхода (давления), задача состоит в том, чтобы ограничить верхний максимальный расход газа через отдельно взятую горелку...
расход газа через отдельную горелку косвенно определяется давлением перед горелкой. Ставите датчик давления и блокируете увеличение давления (запрет на открытие заслонки). Если с наворотами, то при росте давления - команда на закрытие заслонки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,