serg 505
Помогите разобраться чайнику с электрокалорифером..Продумал вентиляцию в торговом помещении:2 притока с вентом 315 ым, на одном из них калорифер 12 квт,2 вытяжки 315 ых..Делаем своими силами :отделочники,подсобники,прорабы,энергетик и др. Подскажите ,как по минимуму автоматизировать работу калорифера,чтоб не сгорели тэны ..
Boris Blade
Купите готовый щит управления.
acadwork
Цитата(serg 505 @ 14.6.2010, 15:30) *
Помогите разобраться чайнику с электрокалорифером..Продумал вентиляцию в торговом помещении:2 притока с вентом 315 ым, на одном из них калорифер 12 квт,2 вытяжки 315 ых..Делаем своими силами :отделочники,подсобники,прорабы,энергетик и др. Подскажите ,как по минимуму автоматизировать работу калорифера,чтоб не сгорели тэны ..


Автоматика должна иметь термостат защиты от перегрева калорифера. Работа калорифера разрешается только при работе приточного вентилятора (можно использовать доп.контакт от пускателя + сигнал от прессостата вентилятора). Также нужно делать обдув при останове системы, если работали ТЭНы. Это минимум smile.gif
Vian
Обдув калорифера посте остановки системы должен быть 30-45 секунд. Соответственно, не допустимо использование привода заслонки наружнего воздуха с возвратной пружиной. Для управления мощностью нагрева рекомендую взять в Арктике Pulser, обойдется проще чем самому что то изобретать. Не забудте сразу купить к нему канальный датчик температуры.
Boris Blade
Цитата(serg 505 @ 14.6.2010, 18:30) *
калорифер 12 квт


Наверно все же не Пульсер.
acadwork
Цитата(Boris Blade @ 15.6.2010, 9:48) *
Наверно все же не Пульсер.


Можно попробовать контроллер "РАУТ"
Vian
Цитата(Boris Blade @ 15.6.2010, 10:48) *
Наверно все же не Пульсер.

Простите великодушно, запарился на работе. Безусловно ТТС соответствующей мощности. Но производитель и продавец не меняются)))
младшой
Цитата
Соответственно, не допустимо использование привода заслонки наружнего воздуха с возвратной пружиной.
почему?
acadwork
Привод с возвратной пружиной там не нужен. Он стоит дороже обычного. А с водяными калориферами - наоборот, нужен, чтобы не заморозить калорифер при останове или когда нет питания.
Usach
Цитата(acadwork @ 16.6.2010, 12:28) *
Привод с возвратной пружиной там не нужен. Он стоит дороже обычного.
........


Да ну! А я думал, чтобы при отключении питания воздуховод не задымился....