Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП_II_35_76_Котельные_установки
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Нормативные документы
Д-митрий
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Хотелось бы обсудить положения СНиП "Котельные установки" в части количества и единичной производительности котлоагрегатов, для отопительной котельной производительностью 30 Мвт., 3 котла по 10 Мвт

Суть такова :
Разрабатывается ТЭО по вариантам строительства источника теплоснабжения в Северной строительно-климатической зоне, (1 категория по надежности отпуска тепла)
максимально-зимний режим Тн - (-42) гр. ( в работе 3 котла)
режим наиболее холодного месяца Тн- (-24,5) гр. ( в работе 2 котла)

Разработчиками определено количество и производительность котлоагрегатов, а соответствено получена производительность котельной исходя из положений п.1.16.:
То есть в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории,на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Зачастую температура Тн - (-45) гр. и ниже, в зимний период, в регионе держится порядка 5-7 дней, и в случае выхода из строя одного из котлоагрегатов максимальный отпуск тепла будет вестись весь этот перид на Tн - (-24,5)гр.
Интересно было бы узнать ваше мнение:
есть ли жесткое обоснование увеличить кап.вложения на строительство, установив 4 резервный котел.
Ведь зачастую экономическая целесообразность идет врозь с надежным и безперебойным энергоснабжением.
Popoff
Здравствуйте Д-митрий.
Мое мнение, следует увеличить еденичную мощность котлов до 11,163 МВт.

Т.К выполняя условия СНиПа "Котельные установки" п.1.16

котельная при Тн -24,5, должна обеспечить 70% нагрузки, что составит 21Мвт - это уже не обеспечивает условий снипа.
И еще, это на бумаге (-24,5), а в жизни может быть и больше(и меньше), и еще учесть что новые котлы не всегда отвечают заявленным данным.

так что небольшой запас лучше иметь.
Ликреонский
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Раздел 15 там написано что нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.