lentyai
Разрешается ли врезка в отводы и переходы при строительстве стальных газопроводов, если при этом выдерживается требуемое расстояние между сварными швами? Например врезка импульсной трубки в отвод Ду 100? Есть ли какой-то пункт правил который это прямо запрещает?
dimivlev
Про газопроводы не скажу, надо будет для интереса посмотреть. Но в воду вроде допускаются. Во всяком случае недавно на глаза попадалась серия, где термопару установили в отводе.
dimivlev
Вот, на пример, один документ:

ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
6.2.8. Вварка штуцеров, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов, в гнутые и штампованные детали трубопроводов не допускается. В обоснованных случаях в гнутые и штампованные детали трубопроводов допускается вварка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм.
LevaK
В газовых нормах прямого запрета не встречал, но нигде подобного не видел, за исключением бобышки для датчика температуры в отводе.
Brunet
однозначно нет!не пропускает стройконтроль
LevaK
Цитата(Brunet @ 30.6.2010, 15:54) *
однозначно нет!не пропускает стройконтроль

А чем мотивирует не знаете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.