Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: размещение продувочного газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Vdovushkin
согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.
AAG
это участок продувается с помошью клапана установленного на газовой рампе котла, если правильно помню клапан безопасности
dimivlev
А вообще есть ли смысл продувки этих последних 1,5 м трубы? Воздуха в этом апендиксе не так уж и много, что бы огород городить.
Serg74
Цитата(Vdovushkin @ 8.6.2010, 16:27) *
согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.



Цитата(AAG @ 9.6.2010, 13:11) *
это участок продувается с помошью клапана установленного на газовой рампе котла, если правильно помню клапан безопасности

Или например с помощью проверочной горелки установленной на газовой рампе newconfus.gif laugh.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.