Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Товарищи, помогите разобраться!

СП 42-101-2003:

3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.


Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети


То есть по СП получается так: из ГРПШ выходит газ 2000 Па, потери 1800 Па, следовательно, на прибор - 200 Па!!! Не маловато ли?
Версия Пешехонова кажется более правдоподобной.
shadow
После газорегуляторного пункта 5000 Па
мурад
После газорегуляторного пункта 3000 Па -
1,8кпа-потери
1,2кпа-оптимальное давление перед газоиспользующем оборудовании
итого 1,8+1,2=3,0кпа должно и бывает на выходе
GASPAR
Цитата(мурад @ 7.6.2010, 9:08) *
3,0 кПа ......бывает на выходе


А вот такого не разу не встречал
maximys99
Цитата(GASPAR @ 7.6.2010, 21:46) *
А вот такого не разу не встречал

Вот те на...
А мы оказывается все время ошибались

РДУ-32 — регуляторы давления газа универсальные
выходное, кПа 1,2-3
убедись:
http://www.saratov-gaz.ru/catalogue/pressu...gulator/rdy-32/
GASPAR
Дружище, я понимаю, что ты самый умный наверно rolleyes.gif . Я прекрасно осведомлен о модельных рядах регуляторов различных производителей.. Другой вопрос - что эксплуатационные службы давление 3 кПа для газораспределительных сетей поселений не выдают. Во всяком случае я такого не встречал
Valiko
120 и 60 нельзя (не надо) тупо складывать. Чем ближе к ГРП потери паспредлительном трубопроводе минимальны ( до первого ответвления точно не 120 мм), а на максимальном удалении не должны превышать 120 мм - это задача проектантов.
мурад
в новых правилах предоставления коммунальных услуг указано, что давление перед потребителем должно быть не более 300, если я дам больше т.е. 500 то первые по ходу потребители будут страдать, т.е ГРО не выполнить прописинанных им правила, конечно можно решать эту проблему установкой стабилизаторов давления газа, но
ни кто не хочет заморачиваться этим, а до 500 это перед каким нибудь пром.горелкой
и еще из практики, если сети правильные то у нас ГРО дает 300, если с проблемные то тогда 500 и даже больше(правда нельзя)
Интересующийся
Цитата(stessi @ 6.6.2010, 14:15) *
Товарищи, помогите разобраться!

...

[i]Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети


Каким образом часть больше целого. Если суммарный перепад 115 Па, то как, в том числе, может быть 800 Па? newconfus.gif
shadow
3000 Па это для жилых зданий согласно СНиП "Газораспределительные системы"
dugarik
Наш ростехнадзор требует на выходе ГРП 2,0-2,2 кПа (это для распеределительных газ-в на жилье), и эксперты больше не пропускают. При больших значениях выходного давления у ближних к ГРП потребителей происходит отрыв пламени от горелки, так мотивируют!
stessi
Если брать давление на выходе из ГРП 3000 Па, каким следует делать настройку ПСК и ПЗК?
Если брать 15 и 25%, выходит 3450 и 3750. Не многовато ли?
positronw
Нет не многовато.
Но это по старым нормам. По новому ГОСТ Р
8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных за-
порных клапанов) не должен превышать:
1,3 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;
1,4 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;
1,5 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования
газа ниже 0,005 МПа
,
где Р:
- для газопроводов высокого и среднего давления – максимальное избыточное
давление газа для данной категории газопровода, установленное [1];
- для газопроводов низкого давления – максимальное избыточное давление га-
за, принятое в соответствии с 8.1.5 (0,002 или 0,003 МПа).
8.1.8 Настройка предохранительной арматуры (предохранительных сбросных
клапанов) газопроводов всех давлений не должна допускать сброса газа в атмосфе-
ру при повышении давления в газопроводе, обусловленного конструктивными харак-
теристиками регуляторов давления, в т. ч. при малом расходе или отсутствии расхо-
да газа (работа на тупик
Давление начала открытия предохранительной арматуры для газопроводов
среднего и высокого давлений должно быть не менее чем на 5 % выше давления,
принятого для данной категории газопровода.
Для газопроводов низкого давления начало открытия предохранительной арма-
туры должно устанавливаться на 0,0005 МПа выше давления, принятого в соответ-
ствии с 8.1.5.

8.1.9 В пунктах редуцирования газа тупиковых сетей газораспределения сраба-
тывание предохранительной арматуры должно происходить раньше срабатывания
защитной арматуры. Для предотвращения отключения пунктов редуцирования газа
закольцованных сетей газораспределения срабатывание защитной арматуры в них
должно происходить раньше предохранительной.
8.1.10 Нижний предел настройки защитной арматуры должен устанавливаться с
учетом потерь давления газа в газопроводе и его минимального давления перед га-
зоиспользующим оборудованием, установленного изготовителями. При отсутствии в
документации изготовителя информации о минимальном давлении газа перед газо-
использующим оборудованием, его величина должна приниматься в соответствии с
требованиями стандартов на изготовление газоиспользующего оборудования.

DronXP
Вроде бы кто-то уже писал здесь. Если по нормам к жилым домам давление не должно превышать 3 кПа, то соответственно все защитные устройства должны быть рассчитаны на такое давление, чтобы не было превышения указанного выше давления. Т.е. вся настройка должна учитывать верхний разрешенный предел по давлению.
Farn
Из ПБ 12-529-03.

5.6.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей должны исходить из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.

5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

Не все так однозначно.

Мне кажется правильнее (и учили так), что 3,0 кПа это максимальное давление в сети (для бытовых потребителей). То есть настройка регулятора (3,0 кПа - 25%). Но если читать правила то можно настроить просто на 3,0 кПа.

positronw
Да для жилых домов всё так.
А в ГОСТ Р это теперь трактуется так:
8.1.5 Параметры настройки редукционной арматуры пунктов редуцирования га-
за должны определяться с учетом потерь давления газа в распределительных газо-
проводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием
потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, обусловленных
неравномерностью газопотребления.
При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов ре-
дуцирования газа до 0,005 МПа, параметры настройки редукционной арматуры дол-
жны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым
газоиспользующим оборудованием потребителя:
- при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования
0,0013 МПа – не более 0,002 МПа;
- при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования
0,002 МПа – не более 0,003 МПа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.