Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подбор настенного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ludmila_gina
совсем простой вопрос, помогите, подскажите, научите ))
можно ли подобрать котел зная только расход газа или этого недостаточно?? учитывая что котел настенный, расход газа 8.5 м3/час.
помогите определиться какие котлы подойдут, пару марок.
Alexander_Z
Сначала нужно определиться, для каких целей будет использоваться котел (отопление, ГВС).
Затем рассчитать мощность по тепловой нагрузке + ГВС. На отопление грубо можно прикинуть: 10 кВт на 100 кв. м отапливаемой площади. Определиться с маркой котла и т.д.

Для ориентировки: максимальный расход газа (природного) примерно равен: мощность/10, т.е. котел мощностью 23 кВт будет иметь макс. расход газа (природного) около 2,3 куб. м/час. В рабочем режиме расход будет в несколько раз меньше.
LevaK
Цитата(Ludmila_gina @ 4.6.2010, 12:18) *
...
учитывая что котел настенный, расход газа 8.5 м3/час.
...


С таким расходом котел должен иметь мощность больше 70 кВт. Это около 700 кв.м жилого дома. Что-то очень много.

Воспользуйтесь советом по определению мощности котла в предыдущем сообщении.

Фраза "В рабочем режиме расход будет в несколько раз меньше" означает, что если суточный расход газа разделить на 24часа то получится расход меньше расчетного, т.к. котел не работает все время.
Ludmila_gina
котлы будут только для отопления, притом отапливаться будут помещения АБК, и производственные помещения. кроме расхода газа мне не дали ни нагрузки ни размеры отапливаемых помещений. Поняла, что зная только расход котлы правильно не подобрать. жду от заказчика доп. информации.
Если будут 2 настенных котла, можно обойтись без выхода из помещения непосредственно наружу?
shadow
Цитата(Ludmila_gina @ 8.6.2010, 11:24) *
котлы будут только для отопления, притом отапливаться будут помещения АБК, и производственные помещения. кроме расхода газа мне не дали ни нагрузки ни размеры отапливаемых помещений. Поняла, что зная только расход котлы правильно не подобрать. жду от заказчика доп. информации.
Если будут 2 настенных котла, можно обойтись без выхода из помещения непосредственно наружу?


Для выполнения проекта котельной необходимо техническое задание в котором отражено:

1. Тепловые нагрузки (ОВ, ВК и т.д.)
3. План помещения котельной с указанием привязок диаметров и отметок трубопроводов (Т1,Т2, Т3, Т4 и т.д.) к которым необходимо присоединиться

Либо прилагаться проекты на соответствующие разделы (ОВ, ВК и т.д)

По поводу выхода смотрите СНиП "Газораспределительные системы", ПБ "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ не распостраняется при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.