Serg706
Есть подземная емкость и два потребителя (котлы в домах). Зимой только на подтапливание и изредка разогрев дома. Низшая точка расположена у емкости, трасса на глубине промерзания. Насколько необходим конденсатосборник?
Я беседовал с техниками, обслуживающими системы индивидуального газоснабжения, те говорят, что ни разу в конденсатосборниках ничего не находили.
Valiko
а с какой периодичностью они их проверяли?
Serg706
Раз в год, наверное. Как по регламенту, я не знаю.
Valiko
Логика подсказывает, что в СУГ воды (типа тупо чисто конденсата) нет. Часть газа при низких температурах наружного воздуха может конденсироваться. Точнее скажу в понедельник. В том смысле, что летом конденсата в конденсатосборнике не бывает
maximys99
"Часть газа при низких температурах наружного воздуха может конденсироваться"
Верно, только одно но. Конденсация будет происходить при большом расходе (выше среднего) и его скопление может произойти в различных участках системы (и в регуляторе, и в запорном устройстве). Сборник в принципе не 100% гарантия. Решайте сами. Суть в другом, что у нас в правилах и СНиПах это записано не продумано (как и много других вещей) и устанете доказывать всем о решении его не ставить.
"Логика подсказывает" - это не логика, а физико-химические свойства...
GASPAR
Цитата(Valiko @ 4.6.2010, 14:24) *
Логика подсказывает, что в СУГ воды (типа тупо чисто конденсата) нет.

Сегодня нет, а завтра завезли. Или с влагой (ну просто не просушили бочку после помывки) или с большим количеством плохо испаряющихся остатков, которые все равно попадут в газопровод, пусть в небольших количествах. Подумайте ещё о том, почему уклон для таких газопроводов - не 2-3 промилей, а 5. С чего бы это? Ставьте - и спейтесь спокойно.
Valiko
Моя логика в том, что отсутствие наличия влаги не свидетельствует о ненужности конденсатосборников
maximys99
Цитата(GASPAR @ 6.6.2010, 10:06) *
Сегодня нет, а завтра завезли. Или с влагой (ну просто не просушили бочку после помывки) или с большим количеством плохо испаряющихся остатков

и как их сушить? феном? - поделись опытом.
И сколько же воды может остаться в резервуаре после "промывки"? - это повод прописывать нормув РД? тогда надо инструкции в уголовный кодекс прописать.
И как-же потом ее (воду) испарить? нагревать РЭПами?
А есть хорошо испаряющиеся остатки?
Serg706
Подразумевается не вода, конечно, а конденсат тяжелой фракции СУГ. Вопрос-то не в том, если ли он. Зимой есть, конечно. Но не хватит ли для его сбора самой трубы, или его собирается много, литрами?