Известна нагрузка на производственный корпус машиностроительного завода - 3 МВт. Как рассчитать необходимое количество природного газа на покрытие этой мощности?
maltsevivan
3.6.2010, 13:14
давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе
Юлия Сергеевна
3.6.2010, 13:45
КПД котлов 91,5 %, давление газа 0,6 кг
maltsevivan
3.6.2010, 14:12
328,5 н.м3/ч. кстати не забывайте, что такое давление Вам к горелке не подвести, придется ставить ШРП.
CNFHSQ
7.6.2010, 20:07
Цитата(maltsevivan @ 3.6.2010, 14:14)
давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе
1.Интересно, а зачем вам давление? 2.Горелки среднего давления типа БИГ работают при Р=0,8 ати.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.