Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: По тепловой нагрузке определить расход газа на предприятии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Юлия Сергеевна
Известна нагрузка на производственный корпус машиностроительного завода - 3 МВт. Как рассчитать необходимое количество природного газа на покрытие этой мощности?
maltsevivan
давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе
Юлия Сергеевна
КПД котлов 91,5 %, давление газа 0,6 кг
maltsevivan
328,5 н.м3/ч.
кстати не забывайте, что такое давление Вам к горелке не подвести, придется ставить ШРП.
CNFHSQ
Цитата(maltsevivan @ 3.6.2010, 14:14) *
давление газа в газопроводе какое, кпд котлов каое? Имеется ввиду избыточное давление газа в газопроводе

1.Интересно, а зачем вам давление?
2.Горелки среднего давления типа БИГ работают при Р=0,8 ати.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.