Полная версия этой страницы:
Расход газа на ДЕ-25
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать максимальный расход газа на паровой котел ДЕ-25?
Это техническая характеристика котла. 1840 кубиков у час. Но мона и расчитать. 25 тонн (25 тыс кил) нада умножить на разность энтальпий пара и воды (666,9-105) и усё это раздилить на к.п.д котла 92,8% и теплоту сгорания газа. 8300. и все
Valiko, спасибо большое!
только 205 а не 105...или нет?
105 - температура питательной воды. Как правило из деаэратора атмосферного типа. Иногда ее даже понижают. получить на входе в экономайзер 205° наверное можно, но чего не видел - того не знаю
к тому же эти 205 надо получать после питательных насосов, а то ... кавитация однако
а если залезть в дебри, то в числителе дроби надо учесть продувку. , т.е. те же 25 умножить на прценты (10 как правило) и на разность энтальпий пара (666) и котловой воды (вот тут те самые 200). И вот так будет прально