ГРПШ распологается у подпорной стенки. Её высота около 7м. На какую высоту выводить продувочные и сбросной газопроводы На 4м от земли или на 1 м выше края подпорной стенки?
а нужно ли выводить??? какая пропускная сппособность этого чуда? Если небольшая, то по ПБ 12-529-03 может и не придётся вовсе выводить.
ЗЫ: интересно, что же эта стенка подпирает и как всё увязано с с охранной зоной ШРП?
пропускная способность маленькая -49м3/ч
Если по ПБ
"Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место."
Какое расстояние должно быть от задней стенки шкафа до стены? Ивобще на сколько далеко за стенку шкафа надо убрать сбросной трубопровод?
Что каксается продувочных - нужны ли для них краны снаружи шкафа или достаточно тех что внутри?
Если можно не могли бы скинуть лист с графическим оформлением такого решения.
И ещё - в чём проблема с охранной зоной шкафа расположенного у подпорной стенки?
Цитата(chp6 @ 28.5.2010, 15:06)
Что каксается продувочных - нужны ли для них краны снаружи шкафа или достаточно тех что внутри?
Если можно не могли бы скинуть лист с графическим оформлением такого решения.
И ещё - в чём проблема с охранной зоной шкафа расположенного у подпорной стенки?
Ничего больше не нужно - все установлено внутри шкафа. По поводу упорной стенки размером-высотой 7 метров, всё-таки непонятно что она подпирает:, что наверху??? Скинул бы дружище топографиию - тады ответить можна было бы чётче.
сверху ничего нет. Ни зданий ни дорог. Только газопровод к которому подключаюсь. А стенка такая получилась - в городе трудно найти место под крупные объекты вот и нашли местечко где для подготовки площадки под строительство срезают и вывозят эти самые 7 м грунта. Организацию рельефа в понедельник могу скинуть.
Цитата(chp6 @ 29.5.2010, 6:50)
сверху ничего нет. Ни зданий ни дорог. Только газопровод к которому подключаюсь. А стенка такая получилась - в городе трудно найти место под крупные объекты вот и нашли местечко где для подготовки площадки под строительство срезают и вывозят эти самые 7 м грунта. Организацию рельефа в понедельник могу скинуть.
Давай, позырим
Evgkarpro
29.5.2010, 19:04
какой у Вас в ШРП регулятор давления газа? 7 метров стенка подпорная, вероятно объект не маленкий а расход вы привели не большой.
Файл с вериткалкой прилагаю.
Регулятор давления РДУ-32/С3 (седло 6 мм). Газ подаётся на крышную модульную котельную Рационал 350 ЭКО 2 с двумя котлами Vitoplex PV1. Согласно строительного задания от Рационала "Топливо - природный газ, теплотворная способность 8,83 кВтч/м3, номинальный расход газа 49,3 м3/ч (в моём случае расход 47,1 м3/ч , на 7950ккалч/м3).
Вот теперь понятно. Я бы согласовал такое размещение ШРП. И без всяких продувочно-сьросных газопроводов. Только покрепше ограждение сделай - шоб не ткнул трянспорт случайно.
Ограждение это само собой. Да там и транспорта не предвидется. Парковочные места ещё отодвинут.