Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шумоглушители 500мм и выше
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
ALF___
Мир вам, Уважаемые!

Я в прошлом проектировщик, сейчас работаю в эксплуатации и насколько помню, шумоглушителей внутренним диаметром свыше 500мм нет в природе, т.к. они перестают «глушить».

ситуация следующая:
– ведем реконструкцию вентсистем;
– я проанализировал «прикинутую» проектировщиками спецификацию и наткнулся на шумоглушители диаметром 800 и 900мм;
– представитель проектной организации пытается убедить меня в том, что такие есть, а кто делает и где он их собрался закупать не сознается, цитирую: «…военная тайна...» smile.gif.
Уважаемые форумчане, знает ли ктонить о глушителях шума диаметром свыше 500мм, насколько они эффективны и где их можно приобрести? (как можно подробней)

PS: модераторам – если офтоп, прошу преместить в соответствующий раздел.
smile.gif
seeker
Обратитесь в TROX. до 1 м.
ALF___
Цитата(seeker @ 27.5.2010, 17:36) *
Обратитесь в TROX. до 1 м.


а по поводу эффективности есть у когонить коментарии?
seeker
зайдите на сайт www.trox.de и скачайте полную техническую и информацию по глушителям CB100.
Venta
Закажите на заводе вентоборудования
Рекуператор
Как то,поставил на три приточки(6000-7000) вместо прямоугольных ГП, диаметр 1000 (в целях экономии времени смастерили на своём производстве) . Проектировщица с улыбкой убеждала что нет в природе таких глушителей.(хорошая тётка попалась.Авторский надзор) Оставила ...шума не было.
У лиссанта в прайсе 710 есть.


ALF___
Премного Благодарен ВСЕМ за отзывы. вроде разобрался.

ЗЫ: теперь по поводу "лиссанта" интересно smile.gif - цитирую каталог: "трубчатые шумоглушители применяют для воздуховодов диаметром до 400мм." и тут же дают таблицу с гтк 500 и 630. простить прошу меня великодушно за возможную "недалёкость" в этом вопросе, но как это понимать? smile.gif
ArFey
Цитата(ALF___ @ 1.6.2010, 11:18) *
...цитирую каталог: "трубчатые шумоглушители применяют для воздуховодов диаметром до 400мм." и тут же дают таблицу с гтк 500 и 630. простить прошу меня великодушно за возможную "недалёкость" в этом вопросе, но как это понимать? smile.gif

Понимать очень просто! Любой завод вентизделий сделает Вам глушитель хоть 2 м в диаметре - только платите! Реальных же испытаний эффективности для диаметров свыше 500 мм отечественными предприятиями не производилось. Да и тому, что печатают в своих каталогах современные заводы вентизделий веры нет, т.к. свою испытательную лабораторию они врядли содержат, а в то, что при производстве глушителей все делается без отступлений от серии (диаметр и количество отверстий в перфолисте, плотность и вес набивки и т.д.) верится слабо! Аркадий
SanjaICH
Проектирую по 3-4 штуки в месяц такие и могу Вас заверить такие глушаки есть и много cool.gif эфективны?..да, делал до -40 дБ..но в основном нужнее до -30. Когда много низких, добавляю резонанс (комбинирую) когда много средних, можна кулису всунуть...ну и проверяю потом, сделал испытателный стенд (на этом форуме пытался советоваться по этому поводу bestbook.gif) ) а вот где купить, знаю что от 300-350 мм как правило заказывают...по крайне мере в германии wink.gif

Цитата(ArFey @ 1.6.2010, 18:04) *
Понимать очень просто! Любой завод вентизделий сделает Вам глушитель хоть 2 м в диаметре - только платите! Реальных же испытаний эффективности для диаметров свыше 500 мм отечественными предприятиями не производилось. Да и тому, что печатают в своих каталогах современные заводы вентизделий веры нет, т.к. свою испытательную лабораторию они врядли содержат, а в то, что при производстве глушителей все делается без отступлений от серии (диаметр и количество отверстий в перфолисте, плотность и вес набивки и т.д.) верится слабо! Аркадий

smile.gif +1
Proekterov4eg
Если Больше 400 мм, есть круглые шумоглушители с пластиной внутри. Брал такие в Линдаб. Только делают их в европе, соответственно ценник... и сроки поставки 4 недели
Silence
Эффективный шумоглушитель можно изготовить любого размера. К примеру в апреле мы спроектировали, изготовили и установили 10 - ти метровый в диаметре.
Muxaul
Американская компания "Ruskin" может делать свыше 1500 мм.