Добрый день!
Устанавливаем газовый котел в помещении кухни частного жилого дома. Со свободным местом проблема,а именно с размещением газового счетчика. По СП 42-101-2003 от плиты и котла необходимо выдержать расстояние 0,8 м, вернее не необходимо,а "При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее...".
Как правило это ведь не значит что обязательно?!
Хотелось бы знать Ваши мнения о принципиальности соблюдения этих 0,8 м или нет?
И кто нибудь встречал в паспортах на газовый счетчик требования по выдерживанию расстояний от плит и котлов?
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 11:06)
Как правило это ведь не значит что обязательно?!
Хотелось бы знать Ваши мнения о принципиальности соблюдения этих 0,8 м или нет?
И кто нибудь встречал в паспортах на газовый счетчик требования по выдерживанию расстояний от плит и котлов?
А это уже как с технадзором договоритесь. Мне это требование в 0.8м всегда не нравилось. Как может повлиять работа котла на работу счетчика
если его установить на расстояние меньше чем 0.8м. Я ставил на 0.4м и всегда все проходило.
maximys99
21.5.2010, 11:55
"технадзором договоритесь" - так вот кто у нас самый главный!!! а я то думал...
С технадзором проект согласовывать не надо, только с горгазом, а там начальник пто такая что с ней не договоришься.
Надо какую то бумагу, чтобы она согласилась.
По радиусу - это значит в любую сторону от плиты, т.е. можно даже над плитой на расстоянии не менее 0,8м.
Правильно? Веди не написано "в плане"?
Цитата
По радиусу - это значит в любую сторону от плиты, т.е. можно даже над плитой на расстоянии не менее 0,8м.
Правильно? Веди не написано "в плане"?
Правильно. Но меня интересует вопрос о уменьшении этого расстояния т.к. в СП не написано, что обязательно 0,8, а написано как правило 0,8 м.
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 13:02)
С технадзором проект согласовывать не надо, только с горгазом, а там начальник пто такая что с ней не договоришься.
Надо какую то бумагу, чтобы она согласилась.
Технадзор ГРО принимает объект! ГРО согласовывает только точку подключения. Тогда договаривайтесь с ПТО.
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 15:37)
в СП не написано, что обязательно 0,8, а написано как правило 0,8 м.
Вы наверное плохо понимаете смысл этой записи - как правило может допускать, что расстояние должно быть "
как правило 0,8м и более"
Вот что я скажу коллеги-дружище. В паспорте на счетчик - указана температура его эксплуатации - около от 20 до +50. Расстояние 0,8м регламентируется только из условия нагрева корпуса счетчика выше допустимых (указанных) температур. Если корпус настенного к примеру котла нагревается не более +50 градусов, то никаких проблем если счетчик ближе к котлу - нет. Так мне когда-то пояснили в саратовском Гипрониигазе.
Что касаемо счетчика над плитой (на 0,8 метра) увольте - так ставить недопустимо: брызги, пар, тепло - что-то будет с резьбовыми соединениями со временем?
Цитата(GASPAR @ 21.5.2010, 19:53)
...
Что касаемо счетчика над плитой (на 0,8 метра) увольте - так ставить недопустимо: брызги, пар, тепло - что-то будет с резьбовыми соединениями со временем?
Согласен! Хотя если подойти формально - то можно.
utilizator
25.5.2010, 21:57
как то так
27.5.2010, 12:28
А как вариант: счетчик на улице (с термокорректором)?
СТО 3.01-2008 разработанный гипрониигазом
п.5.16. размещение прибора учета внутри помещения следует предусматривать ... на расстоянии по радиусу не менее 0,8м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м с закрытой камерой сгорания
если поможет воспользуйся этой нормой
Дружище, а где бы скачать этот СТО?
ЭТОТ ДОКУМЕНТ УЖЕ БЫЛ НА ФОРУМЕ И И ОБСУЖДАЛСЯ
повторение мать учения
три раза пытался отправить файл,
что то интернет дает ошибку
позже отправлю
Сан Саныч
31.5.2010, 13:51
СТО 3.01-2008.
Zvenigorodoff
31.5.2010, 15:21
Этот СТО касательно газопроводов по жилым одноквартирным домам, да к тому же из труб импортного производства. А уж если по жилью, то счетчик бытовой типа ВК-G4 можно снаружи повесить и не париться.
п.6.45 СП 42-101-2003. Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
- в газифицируемом помещении;
- в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;
- в смежном с газифицируемым помещением и соединенным с ним открытым проемом помещении производственного здания и котельной;
- в ГРП, ШРП, ГРПБ;
- вне здания.!!!
и 6.50 Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий. Разрешается открытая установка счетчика.
Счетчик ВК-G4 Эльстеровский можно повесить снаружи и закрыть металлическим шкафчиком с замком. t эксплуатации его от -40 до +50 °С. И не париться!!!
Ну, снаружи тоже не все счетчики можно устанавливать. Те же ВК имеют различный диапазон рабочих температур. Все же предпочтительно внутри.
utilizator
2.6.2010, 21:12
А снаружи в ящике или на опоре???
В ящике и на опоре, чтоб все были довольны.
One from
29.9.2010, 20:26
>>>Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.
Просьба владельцам счетчиков "Премагаз" G6T (именно такой указан у меня в проекте) сообщить, что указано у него в паспорте.
В проекте у меня указано расположить турбо 2-хконтурник на расстоянии от него аж...1 метра, очень критично для моей малой кухни.
ЗЫ
Нашел фото в инете (правда, у меня частный дом).
Вот такое расположение счетчика относительно окна и у меня.
И именно такое взаиморасположение счетчика и котла меня бы вполне устроило.
Ведь СТО 3.01-2008 ( о котором говорилось выше) разрешает вообще без ссылок на паспорт счетчика устанавливать его "на расстоянии по радиусу не менее... 0,1 м с закрытой камерой сгорания" при газофикации трубами ТЕСЕ!
ИМХО от труб (шитый полиэтилен или стандарная газовая метал. труба) эти требования по расстоянию никак уж не могут зависить
На фотографии плохое расположение: кран на опуске высоко, счётчик также высоко, чтобы показания снять. Плюс перед краном на опуске КТЗ, а рядом дымоход, закрыться может.
Согласно письма (отправляли в ГИПРОНИИГАЗ) расстояние до газового водонагревателя не меньше 0,1м, при условии изолированной стенки водонагревателя (т.е. температура наружной стенки не выше +40С при эксплуатации).
Tolik84, а можно вас попросить письмецо это выложить, а то для нашего горгаза СТО - пустой звук...
Цитата(One from @ 29.9.2010, 21:26)
"Премагаз" G6T (именно такой указан у меня в проекте) сообщить, что указано у него в паспорте.
В проекте у меня указано расположить турбо 2-хконтурник на расстоянии от него аж...1 метра, очень критично для моей малой кухни.
Предполагаю, что расстояние в 1 метр указано потому-что Ваш счетчик имеет встроенную температурную компенсацию (буква Т в названии), т.о. чем ближе установлен счетчик к работающему отопительному прибору, тем больше будет температура проходящего через счетчик газа и тем меньше будет показание счетчика, что не выгодно ни поставщику газа ни ГРО!
Veron письмецо выкладывать не хочеться, оно на главного инженера, что-то в стиле именное. Нам дали копию чтобы вопросов не было ни у нас, ни у прорабов.
Лучше и надёжнее будет вам самим отправить официальный запрос в институт, уверен они не откажут и вам отправят официальное и новенькое.
Сан Саныч
2.10.2010, 6:41
Цитата(Tolik84 @ 1.10.2010, 8:02)
Veron письмецо выкладывать не хочеться, оно на главного инженера, что-то в стиле именное. Нам дали копию чтобы вопросов не было ни у нас, ни у прорабов.
Лучше и надёжнее будет вам самим отправить официальный запрос в институт, уверен они не откажут и вам отправят официальное и новенькое.
Послушай, Толян (84)!
Делаем небольшую махинацию, ты убираешь с письма кому оно направлялось и выкладываешь на форум и всё окей. Твой главный инженер будет в шоколаде
, ну а мы с письмом.
Во как сказанул, аж самому понравилось
.
Цитата(Сан Саныч @ 2.10.2010, 6:41)
Послушай, Толян (84)!
Делаем небольшую махинацию, ты убираешь с письма кому оно направлялось и выкладываешь на форум и всё окей. Твой главный инженер будет в шоколаде
, ну а мы с письмом.
Во как сказанул, аж самому понравилось
.
Выкладывать письма с указаниями персоналий не этично. Но согласен с Санычем. Толик, если лень в фотошопе, замазкой замаж кому письмо, его номер и дату , отсканируй и в форум. Чего бояться то?. А людям поможешь...
proekt-gaz
4.10.2010, 6:50
На самом деле выложить письмо с фамилией главного инженера считаю вполне этичным. Это все таки деловое письмо, а не личная переписка. Но лучше конечно спросить у него разрешение или действительно замазать его данные, хотя в таком случае "официальность" письма потеряется...
Обработал немного топорно, но думаю сойдёт.
Изучайте, обсуждайте, делитесь.
Tolik84, огромное вам спасибо что все-таки выложили письмецо, думаю оно сослужит добрую службу не только мне) Поразило конечно что оно 2005 года..., но лучше поздно чем никогда)
очень помогло
Vdovushkin
15.3.2012, 12:25
была такая проблема. Сделал все просто. Запросил от завода-изготовителя официальный ответ о возможности установки газовых счетчиков ближе 0,8 м. Ответ мне такой дали, горгаз был доволен и никаких вопросов.
данное письмо распространяется на существующие жилые дома. Применим ли данный норматив установки газового счётчика в домах проектируемых
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.