AntonT
Добрый день!
Устанавливаем газовый котел в помещении кухни частного жилого дома. Со свободным местом проблема,а именно с размещением газового счетчика. По СП 42-101-2003 от плиты и котла необходимо выдержать расстояние 0,8 м, вернее не необходимо,а "При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее...".
Как правило это ведь не значит что обязательно?!
Хотелось бы знать Ваши мнения о принципиальности соблюдения этих 0,8 м или нет?
И кто нибудь встречал в паспортах на газовый счетчик требования по выдерживанию расстояний от плит и котлов?
gorgas
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 11:06) *
Как правило это ведь не значит что обязательно?!
Хотелось бы знать Ваши мнения о принципиальности соблюдения этих 0,8 м или нет?
И кто нибудь встречал в паспортах на газовый счетчик требования по выдерживанию расстояний от плит и котлов?

А это уже как с технадзором договоритесь. Мне это требование в 0.8м всегда не нравилось. Как может повлиять работа котла на работу счетчика
если его установить на расстояние меньше чем 0.8м. Я ставил на 0.4м и всегда все проходило.
maximys99
"технадзором договоритесь" - так вот кто у нас самый главный!!! а я то думал...
AntonT
С технадзором проект согласовывать не надо, только с горгазом, а там начальник пто такая что с ней не договоришься.
Надо какую то бумагу, чтобы она согласилась.
LevaK
По радиусу - это значит в любую сторону от плиты, т.е. можно даже над плитой на расстоянии не менее 0,8м.
Правильно? Веди не написано "в плане"?
AntonT
Цитата
По радиусу - это значит в любую сторону от плиты, т.е. можно даже над плитой на расстоянии не менее 0,8м.
Правильно? Веди не написано "в плане"?


Правильно. Но меня интересует вопрос о уменьшении этого расстояния т.к. в СП не написано, что обязательно 0,8, а написано как правило 0,8 м.
gorgas
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 13:02) *
С технадзором проект согласовывать не надо, только с горгазом, а там начальник пто такая что с ней не договоришься.
Надо какую то бумагу, чтобы она согласилась.

Технадзор ГРО принимает объект! ГРО согласовывает только точку подключения. Тогда договаривайтесь с ПТО.
Газовик
Цитата(AntonT @ 21.5.2010, 15:37) *
в СП не написано, что обязательно 0,8, а написано как правило 0,8 м.

Вы наверное плохо понимаете смысл этой записи - как правило может допускать, что расстояние должно быть "как правило 0,8м и более" wink.gif
GASPAR
Вот что я скажу коллеги-дружище. В паспорте на счетчик - указана температура его эксплуатации - около от 20 до +50. Расстояние 0,8м регламентируется только из условия нагрева корпуса счетчика выше допустимых (указанных) температур. Если корпус настенного к примеру котла нагревается не более +50 градусов, то никаких проблем если счетчик ближе к котлу - нет. Так мне когда-то пояснили в саратовском Гипрониигазе.
Что касаемо счетчика над плитой (на 0,8 метра) увольте - так ставить недопустимо: брызги, пар, тепло - что-то будет с резьбовыми соединениями со временем?
LevaK
Цитата(GASPAR @ 21.5.2010, 19:53) *
...
Что касаемо счетчика над плитой (на 0,8 метра) увольте - так ставить недопустимо: брызги, пар, тепло - что-то будет с резьбовыми соединениями со временем?

Согласен! Хотя если подойти формально - то можно.
utilizator
Счетчик - это тоже газовый прибор. Расположение газовых приборов над газовой плитой запрещено.
Под газовой калонкой кто то пробовал ставить газовую плиту? blink.gif blink.gif blink.gif
А место то есть.................... wub.gif ph34r.gif blink.gif
как то так
А как вариант: счетчик на улице (с термокорректором)?
мурад
СТО 3.01-2008 разработанный гипрониигазом
п.5.16. размещение прибора учета внутри помещения следует предусматривать ... на расстоянии по радиусу не менее 0,8м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м с закрытой камерой сгорания
если поможет воспользуйся этой нормой
GASPAR
Дружище, а где бы скачать этот СТО?
мурад
ЭТОТ ДОКУМЕНТ УЖЕ БЫЛ НА ФОРУМЕ И И ОБСУЖДАЛСЯ
повторение мать учения
мурад
три раза пытался отправить файл,
что то интернет дает ошибку
позже отправлю
Сан Саныч
СТО 3.01-2008.
Zvenigorodoff
Этот СТО касательно газопроводов по жилым одноквартирным домам, да к тому же из труб импортного производства. А уж если по жилью, то счетчик бытовой типа ВК-G4 можно снаружи повесить и не париться.
п.6.45 СП 42-101-2003. Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
- в газифицируемом помещении;
- в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;
- в смежном с газифицируемым помещением и соединенным с ним открытым проемом помещении производственного здания и котельной;
- в ГРП, ШРП, ГРПБ;
- вне здания.!!!

и 6.50 Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий. Разрешается открытая установка счетчика.
Счетчик ВК-G4 Эльстеровский можно повесить снаружи и закрыть металлическим шкафчиком с замком. t эксплуатации его от -40 до +50 °С. И не париться!!!

Логвин
Ну, снаружи тоже не все счетчики можно устанавливать. Те же ВК имеют различный диапазон рабочих температур. Все же предпочтительно внутри.
utilizator
А снаружи в ящике или на опоре???
Логвин
В ящике и на опоре, чтоб все были довольны. smile.gif
One from
>>>Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.


Просьба владельцам счетчиков "Премагаз" G6T (именно такой указан у меня в проекте) сообщить, что указано у него в паспорте.
В проекте у меня указано расположить турбо 2-хконтурник на расстоянии от него аж...1 метра, очень критично для моей малой кухни.
ЗЫ
Нашел фото в инете (правда, у меня частный дом).
Вот такое расположение счетчика относительно окна и у меня.
И именно такое взаиморасположение счетчика и котла меня бы вполне устроило.


Ведь СТО 3.01-2008 ( о котором говорилось выше) разрешает вообще без ссылок на паспорт счетчика устанавливать его "на расстоянии по радиусу не менее... 0,1 м с закрытой камерой сгорания" при газофикации трубами ТЕСЕ!
ИМХО от труб (шитый полиэтилен или стандарная газовая метал. труба) эти требования по расстоянию никак уж не могут зависить
Tolik84
На фотографии плохое расположение: кран на опуске высоко, счётчик также высоко, чтобы показания снять. Плюс перед краном на опуске КТЗ, а рядом дымоход, закрыться может.
Согласно письма (отправляли в ГИПРОНИИГАЗ) расстояние до газового водонагревателя не меньше 0,1м, при условии изолированной стенки водонагревателя (т.е. температура наружной стенки не выше +40С при эксплуатации).
Veron
Tolik84, а можно вас попросить письмецо это выложить, а то для нашего горгаза СТО - пустой звук...
Gazzz
Цитата(One from @ 29.9.2010, 21:26) *
"Премагаз" G6T (именно такой указан у меня в проекте) сообщить, что указано у него в паспорте.
В проекте у меня указано расположить турбо 2-хконтурник на расстоянии от него аж...1 метра, очень критично для моей малой кухни.

Предполагаю, что расстояние в 1 метр указано потому-что Ваш счетчик имеет встроенную температурную компенсацию (буква Т в названии), т.о. чем ближе установлен счетчик к работающему отопительному прибору, тем больше будет температура проходящего через счетчик газа и тем меньше будет показание счетчика, что не выгодно ни поставщику газа ни ГРО!
Tolik84
Veron письмецо выкладывать не хочеться, оно на главного инженера, что-то в стиле именное. Нам дали копию чтобы вопросов не было ни у нас, ни у прорабов.
Лучше и надёжнее будет вам самим отправить официальный запрос в институт, уверен они не откажут и вам отправят официальное и новенькое.
Сан Саныч
Цитата(Tolik84 @ 1.10.2010, 8:02) *
Veron письмецо выкладывать не хочеться, оно на главного инженера, что-то в стиле именное. Нам дали копию чтобы вопросов не было ни у нас, ни у прорабов.
Лучше и надёжнее будет вам самим отправить официальный запрос в институт, уверен они не откажут и вам отправят официальное и новенькое.


Послушай, Толян (84)!
Делаем небольшую махинацию, ты убираешь с письма кому оно направлялось и выкладываешь на форум и всё окей. Твой главный инженер будет в шоколаде ph34r.gif , ну а мы с письмом.
Во как сказанул, аж самому понравилось laugh.gif wub.gif .
GASPAR
Цитата(Сан Саныч @ 2.10.2010, 6:41) *
Послушай, Толян (84)!
Делаем небольшую махинацию, ты убираешь с письма кому оно направлялось и выкладываешь на форум и всё окей. Твой главный инженер будет в шоколаде ph34r.gif , ну а мы с письмом.
Во как сказанул, аж самому понравилось laugh.gif wub.gif .

Выкладывать письма с указаниями персоналий не этично. Но согласен с Санычем. Толик, если лень в фотошопе, замазкой замаж кому письмо, его номер и дату , отсканируй и в форум. Чего бояться то?. А людям поможешь...

proekt-gaz
На самом деле выложить письмо с фамилией главного инженера считаю вполне этичным. Это все таки деловое письмо, а не личная переписка. Но лучше конечно спросить у него разрешение или действительно замазать его данные, хотя в таком случае "официальность" письма потеряется...
Tolik84
Обработал немного топорно, но думаю сойдёт.
Изучайте, обсуждайте, делитесь.
Veron
Tolik84, огромное вам спасибо что все-таки выложили письмецо, думаю оно сослужит добрую службу не только мне) Поразило конечно что оно 2005 года..., но лучше поздно чем никогда)
omgmrak
очень помогло rolleyes.gif
Vdovushkin
была такая проблема. Сделал все просто. Запросил от завода-изготовителя официальный ответ о возможности установки газовых счетчиков ближе 0,8 м. Ответ мне такой дали, горгаз был доволен и никаких вопросов.
chp6
данное письмо распространяется на существующие жилые дома. Применим ли данный норматив установки газового счётчика в домах проектируемых