Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: перевод двухступечантой горелки в модулируемый режим
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Роман5000
есть ли такая возможность перевода двухступенчатой в модулирование. и вообще чем они отличаются механически и электронно
горелка экофлам BLU PAB 700
Valiko
Перевести мона усе, шо угодно. Отличие - позиционное - два положения - вулючено и выключено. Модуляция - плавное (или многоступенчатое регулирование). Соотношение газ-воздух мона поддерживать - 1) чисто механически - тягами газовой и воздушной заслонок, связанными как-то с собой. при этом необходимо один раз выставить максимальное давление газа после "своего", не общекотельного реулятора, пневмомеханически, 2) пневмомеханически - при помощи клапанов например серии DUNGS 3) электронно - при помощи ПИД регуляторов соотношения давления газ и воздуха или пололжения газовой и воздушной заслонок.
Как вариант мона реконструировать тепловую схему котельной с установкой трехходовых клапанов (в котле усегда 90°С, у потребителя (потребителей) хуч 10 хуч 80.
Роман5000
трех ходовых клапанов нет. и поставить вероятно не получится.
теплоноситель идет на технологию. на установке стоят насосы подмешивающие, но там разница в температуре очень мала. я имею ввиду между требуемой и получаемой. особо ненамешаешь там. то есть температура должна быть стабильной. Я боюсь, что в может получится так, что нагрузка как раз попадет по середине где то мощности котла- горелки, а теплоемкости котла нехватит держать ее ровно. то есть она будет чуть плавать, а это очень не желательно.
горелки уже привезли, менять не будут.
точность температуры теплоносителя очень важна!!

а как проще то сделать. на пид регуляторах или как. горелка двухступенчатая. было б этих ступеней хотя бы 5 или 4 уж
Valiko
можно на ПИД регуляторах, я повторяю. если связь пневмваическая ПИД регулятор возействует на воздушную заслонку - газ подтягивается по заданию на газовом клапане, можна установоить газовую заслонку и ступени УСТАНАВЛИВАТЬ или по положениям єтих саміх заслонок или, установив интеллектуальные датчики - УСТАНАВЛИВАТЬ ступени по давлениям газа и воздуха. В двух последних случаях необходима доукомплектация горелки соответствующим блоком управления. В Украине, например, енто могет быть "Альфа", "Вега" из Запорожья или "БАРС"ы из Харькова
Fender
Пара вопросов: а не будет ли у Вас срывать пламя на отрезках между настроенными точками(необязательно срывать, может просто будет плохое соотношение газ-воздух) из-за нелинейности характеристики горелки?
А нельзя ли поставить гидравлический разделитель с 3х ходовым вентелем, датчиками и контроллером, выставленным на постоянную температру, а горелку установить на максимальную мощность котлоагрегата?
Если и доукомплектовывать горелку, то сервопривода ставить и на газ и на воздух, а блок управления ставить от "Семена"(всем понятно какая это фирма, обозвал так дабы не сочли за рекламу) - мое личное мнение.
Valiko
Срывать не будет, да и горелка не очень мощная, да и точек может быть 7, 11 и т.д. А контролер может конечно же быть любой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.