Vik37
Здравствуйте!
Как ставить неподвиж опоры, т.е через сколько? Газопровод на высоких опорах 2.2м, точка подключения и поворот 90С 40м газопровод, от поворота 9м до подзем перехода через АД., выход из земли и 20м до след поворота
makavelly
Держи
LevaK
А.И.Гордюхин. Газовые сети и установки. Москва, Стройиздат 1978г.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
dugarik
Посмотрите СП 42-102-2004, п.5.96 таб. 14. , п. 5.97
А по расстояниям между подвижными опорами мы прикладываем сделанный нашими конструкторами расчет
(см.прикрепленный файл), но на деле проектируем на d50-5,0 м, d80- до 8,0 м, d100- до 10,0 (на низком давлении).
Для вас может поставить неподвижку в середине 40-метрового участка, если есть углы поворота с двух сторон. Или вообще данный участок не зажимать. Подземная часть разделяет надземные участки-на каждом свои мероприятия по компенсации.
Гоша68
Может поможет.
mav
А зачем вообще ставить неподвижные опоры? Они же не дают трубопроводу свободно расширяться. Лучше всего ставить направляющие, чтобы с опор не свалился. Температурный перепад в газопроводах небольшой, по прочности на самокомпенсацию скорее всего пройдет в любом случае. Но для надежности можно и расчет сделать