Полная версия этой страницы: Нормы точности измерения расхода газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
147369
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста существуюет ли федеральный нормативный документ, в развитие п.2.6 Правил учета газа утвержденный минтопэнерго в 15.11.1996 г., где регламентируются нормы точности измерения расхода газа для потребителей.
Кроме ведомственного РД энергетиков и постановления республики Башкиртанстан ничего не нашел.
Газовик
И не найдешь wink.gif Уже много лет пытаются выпустить новые "Правила учета газа" в которых прописаны эти нормы точности, порядка 2,5%, но видимо кто то долго тормозит этот процесс.
Gazzz
В связи с отсутствием утвержденных норм точности учета газа, в настоящее время действует установленная, согласно ГОСТ Р 8.618 максимальная допустимая погрешность измерения газа ±4%, если иная норма не установлена и не согласована между контрагентами или постановлением органов исполнительной власти субъектов РФ.
147369
Как оказалось действительно федеральных норм нет, но ВНИИР выпустил свои рекомендации для заполнения ваккума. Может кому поможет.