Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел ввода газопровода на опуске в цокольный этаж
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Подскажите можно ли размещать узел ввода газопровода (н.д.) на площадке на спуске в цокольный этаж (согласно приложенного чертежа). Запрещающих норм для устройства подобного ввода пока не нашёл. Если такие есть дайте пожалуйста ссылку.
ork
Насколько я понял из чертежа у Вас ввод осуществляется на лестничную клетку, согласно СНиП 42-01-2002:
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
но:
7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
chp6
Газопровод проходит по фасаду сблокированного двухквартирного жилого дома. В цокольном этаже расположена теплогенераторная. Заказчик просит разместить узел ввода в здание согласно приложенного чертежа - на спуске к цокольному этажу на улице.
Знакомый говорит что на спуске в подвалы и цокольные этажи размещать узел ввода (отключающее устройство) нельзя. Но на какие-то нормотивные документы ссылки дать не может.
LevaK
Цитата(chp6 @ 17.5.2010, 12:29) *
...
Знакомый говорит что на спуске в подвалы и цокольные этажи размещать узел ввода (отключающее устройство) нельзя. Но на какие-то нормотивные документы ссылки дать не может.

Потому и не может что их нет.
Не вижу препятствий для установки крана в указанном месте.
В случае если это решение "зарубят" при согласовании, можно поставить кран за стенкой на которой он нарисован, а потом уходить трубой горизонтально и вниз в цокольный этаж.
ork
Виноват, не совсем разобрался в ситуации! В случае если вы размещаете отключающее устройство на улице то насколько мне известно запретов нет, главное выдержать допустимое расстояние до откл. устройства от открывающихся проемов и окон. Возможно Ваш товарищ имел ввиду ввод газопровода в помещение лестничной клетки, чего согласно СНиП делать нельзя.
GASPAR
Дружище, да довольно часто так делаем, никаких запретов нет
gorgas
Цитата(chp6 @ 17.5.2010, 13:29) *
узел ввода (отключающее устройство)

Интересно где такому учат? Где вы видели чтобы отключающее устройство называли узлом ввода?
GASPAR
Цитата(gorgas @ 18.5.2010, 16:27) *
Интересно где такому учат? Где вы видели чтобы отключающее устройство называли узлом ввода?

Дружище, у аскера там не только запорное устройства , а и схема вводного газопровода. А именно узел ввода - вводной газопровод с запорным устройством Помоему все правильно rolleyes.gif
gorgas
Обычный опуск газопровода с О.У. с последующим подъемом на вводе в дом вот что я там увидел, а не узел ввода. Зачем все усложнять-то?
GASPAR
Цитата(gorgas @ 18.5.2010, 20:14) *
.. на вводе в дом вот что я там увидел, а не узел ввода. Зачем все усложнять-то?


А кто усложняет rolleyes.gif ? Ввод в дом - узел ввода, помоему всё просто и понятно. Ну да ладно, такой мелочи в форуме незачем внимание уделять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.