Полная версия этой страницы:
Газовый фильтр на Ду400
Подскажите есть ли такие? нашел только ФГМ-400 но он длиной почти 2 метра...половину ГРП займет((
Почему потребовался фильтр Ду400?
Какой расход и давление в месте установки фильтра?
а стандартных ПГБ нет на ваши параметры (расход\давление)?
Расход максимальный -12000 м3/ч давление изб. 0,05 МПа
На ФГМ-400 максимальный расход 190000 м3/ч, т.е почти в 16 раз больше вашего. Это ни о чем не говорит?
Да но газопровод под данные условия Ду 400 . Смотрел фильтры Термобреста и Madas но они идут до Ду 300 а места для переходов Ду400-Ду300 нету
Выбирай Ду фильтра по расходу и давлению, а потом уже думай как его вставить в ГРП.
Фильтр Ду400 - очень большой (по расходу).
Схему (аксонометрию) ГРП можно посмотреть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.