Полная версия этой страницы:
Buderus LON-Gateway
youkozlov
6.5.2010, 17:12
Уважаемые! Кто может ответь на пару вопросов по работе с Lon-Gateway?
Используя данный девайс для диспетчеризации котлов будерус с logamatic 4311, столкнулся со следующей проблемой:
- longateway не получает либо не передает аварийные сообщения с ведомого котла, тогда как с ведущего котла все сигналы замечательно проходят;
- возможно вопрос в особенностях настройки longateway???
Устройство, как я понимаю, у BUDERUS появилось не так давно, т.к. еще 1.5-2 года назад его не встречал.
Прошу предоставить документацию на это устройство и указать какова его стоимость.
Из выше следующего понятно, что с девайсом не работал, но вдруг что мануал скажет, тем более, что самому работа с ним скоро предстоит.
youkozlov
6.5.2010, 17:33
Тех поддержка buderus СПб разводит руками! Документация по девайсу имеется на офф сайте buderus, в немецком исполнении, стоимость в районе 1000$...
Пробуйте описать проблему на английском/немецком языке и просите тех поддержку buderus СПб переслать немцам. Должны дать ответ.
Документация мало того что на немецком, так еще и регистрация какая-то требуется. Выложите, если можете.
youkozlov
11.5.2010, 13:53
То что скачал с офф сайта buderus.
Эх, с немецким совсем беда, посмотрел только картинки
Насколько понимаю нужна адресация устройств ECOCAN-BUS, мастер - 1, слэйв от 2 до 15.
youkozlov
11.5.2010, 22:46
Написано письмо в будерас, ждем ответа;)
youkozlov
31.5.2010, 12:35
Все работает с прошивкой для 4 котлов! LONFlasher_V7_00
Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется.
Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях.
В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом?
как задрали менеджеры в таких конторах! им проще сказать "не поставляется" чем разбираться в чем то ...
я в таких случаях пишу напрямую производителю ... в 90% случаев получаю исчерпывающий ответ на все вопросы, с документацией в приложении.
В последний раз я так общался с Дайкином по поводу платы KRP для сплита, чтобы его можно было в D3net подключить. Дело стояло на месте, пока напрямую в Японию написал ...
Так что дерзайте!
С уважением,
Павел
Цитата(Chabol @ 31.5.2010, 16:38)
Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется.
Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях.
В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом?
ECO-Port уже года 2 не выпускается и не поддерживается Buderus. Более того это было оборудование сторонних производителей.
Цитата(Newton @ 16.6.2010, 15:34)
ECO-Port уже года 2 не выпускается и не поддерживается Buderus. Более того это было оборудование сторонних производителей.
Нда, тут уж не знаю, что сказать. На выставке 2010 на стенде Buderus обращался с их "главному специалисту по заказу опций" - он пальцем ткнул в ECO-Port, а про LON ответил что он используется только для сугубо промышленных решений и в Украину не поставляется и "он мне не нужен такой".
Во как.
Ну что ж, посмотрим, смогут ли они поставить предложенный ими же ECO-Port вместо LON.
To Newton:
не понятно кому из нас попался "информированный" манагер.
Как Вам подтвердили информацию на счет ECO-Port, перепиской с немцами?
Так что с LON модулем и ECO-PORT? Они поставляются в страны СНГ или нет?
И еще вопрос по поводу LON. Значит, чтобы управлять котлами на автоматике Buderus, необходимо еще прошивка для модуля?
Пока проект идет и опции будут заказываться всем скопом, поэтому ничего по поводу поставки ответить не могу. Обратитесь в Buderus в своей стране (как показывает практика от страны к стране есть различия).
Цитата(Chabol @ 31.5.2010, 15:38)
Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется.
Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях.
В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом?
кстати, я тоже когда покупал недавно оборудование, эту же опцию посоветовал не брать питерский дилер (buderus-spb.ru), но только по другой причине. мол, очень сильно начинает глючить вся автоматика, потому что она не оптимизирована под все такие котлы.
jojaman
22.12.2010, 15:25
Из личного опыта EcoPort по ModBus костыльное решение. Котельная глючит, котлы останавливаются, тепла нет - EcoPort молчит. Как я понял при каких-то ошибках связи по EcoCan этот девайс просто затыкается и с стороны ModBus имеем информацию, актуальную до прихода аварии.
При этом котлавая автоматика аварии видит (Моргает лампочка). Не знаю, связано это с этим девайсом или нет, но котельная периодически останавливается (тупо останавливается, иногда с индикацией на котлах иногда без).
AndreiMankovski
18.4.2011, 13:26
Кто слышал есть ли такой же интерфейс для Bacnet
Мне нужно работать с котлом Buderus Gb112
Есть у меня документация на польском языке для этого интефейса LON
Поднимем темку.
Ни у кого не завалялся XIF для Lon-GATEWAY?
Еще раз поднимем тему. И все-таки, что лучше использовать Lon gateway или KNX? Сейчас как раз стоит вопрос, что брать. На объекте есть обе сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.