Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: привода POLAR BEAR
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
wladimirk
На фирме где я работаю в эксплуатации три десятка приводов Polar Bear после двух трёх лет эксплуатации привода DAF 2,06 пять приводов открывают заслонки а затем идут на закрытие при этом на исправных приодах в заторможенном состоянии остаётся напряжение удержания 2.4 В. А у неисправных сначало напряжение падало до
1.8 В. а у части приводов оно сразу меняет полярность, колекторный двигатель работает генератором. Электролитический конденсатор фильтра по питанию исправен.
Прошу откликнутся кому удавалось отремонтировать такие привода и по возможности дать схему приводоа или адрес где её можно взять.
LordN
схемы нет.
там в цепи питания движка стоит резистор на 0,5...1,0 Ватта, когда схеме управления надо крутить движок - тот резистор шунтируется ключиком транзисторным, а когда нужно просто держать, чтоб пружинка не раскручивалась - ключик закрывается.
возможно у вас в приводах резисторы просто подгорели...
и советую проверить все электролиты на плате. сохнут.
Urikqqq
Вслед резистору диод стоит. Он может дохнуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.