pyra
Дано: паровая котельная на семь котлов БКЗ 75-39, ГРУ(!!!!).По каким причинам построено не ГРП так выяснить и не сумел. В ГРУ два РДУК2 200/105 с пилотом КН.Давление газа на входе 0,5 МПа, после РДУК 0,045. Котельная рабоет без резерва( в работе все семь котлов!!!), расход газа достигает 41000 м3/час. В пилотах КН установлена пружина от КВ, так как с родной пружиной он работать в таких условиях не может. РДУКи подключены к одному газопроводу на расстоянии 5м.
Вопрос: возможно ли наладить параллельную работу РДУК только регулировкой пилота? Никаких схем для обеспечения синхронной работы от одного пилота в ГРУ не предусмотрено. РДУКи изготовлены в 1985 г.
vic153
Для обеспечения параллельной работы регуляторов делал схему от одного пилота. Данная схема хорошо разобрана в книге И. А. Шур "Газорегуляторные пункты и установки".
tiptop
Цитата(vic153 @ 3.5.2010, 12:25) *
Для обеспечения параллельной работы регуляторов делал схему от одного пилота


А можно просто настроить РДУКи поочерёдно (с половинными расходами) ?
pyra
Расход таков, что приходиться работать с открытым байпасом.
Valiko
параллельная работа двух (и более) РДУКов возможна только с одним пилотом.