Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рассчитать испаряемость пропан-бутана в емкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
gromozeka
Добрый день, форумчане.
Стоит задача закопать емкость хранения СУГ на несколько домов. Всвязи с этим вопрос - как подобрать емкость, чтобы испаряемости (без применения испарителя) хватало в зимний период.
Понять зависимость зеркало испарения/температура/кол-во испарившихся литров.
Речь пока идет о 20 кубовом сосуде (диам 1,6 м , длина 11 метров).
Может ссылочкой поможете.
Заранее благодарю.
maximys99
Не парься, а бери паспортную производительность. Попробую объснить почему как можно проще...
В твоей "зависимости зеркало испарения/температура/кол-во испарившихся литров" естьи другие, весьма существенные факторы:
1. Компонентный состав смеси.
2. Температурный режим.
3. Давление насыщенных паров.
4. Степень наполнения резервуара.
5. Цикличность расхода газа. В твоем случае, очевидно, что нагрузки будут скачкообразными.
и др. всякие вкусности типа теплопроводность грунта и т.п.
Двигаемся дальше:
Давление пара и жидкости в резервуаре, без отбора паровой, находится в равновесии. При создании расхода паровой фазы оно нарушается. Температура кипения различных компонентов разная, как и давление насыщенных паров. т.е., в процессе расхода газа более легкие компоненты испаряются быстрее, и по мере уменьшения уровня смеси в резервуаре, в ней будет оставаться более "тяжелый" компонент (недаром в "правилах" есть такой термин, как отбор неиспарившихся остатков, или, как многие безграммотно называют "газолин"). При этом, при испарении жидкости (хоть воды) происходит отбор тепла, т.е., температура жидкости будет уменьшатся (обмерзание баллонов знакомо? у меня и емкости бывало "инеем покрывались"). А уменьшение температуры влечет за собой (см. начало) ухудшение испаряемости как таковое. Из практики - давление в резервуаре "садится", но при прекращении расхода постепенно опять поднимается.
Поэтому не парься, высчитать это крайне трудно будет. Но если настойчивости хватает - пиши, поищу где-то в своих архивах - были формулы и таблицы.
Инжинегр
Отправьте запрос в фирмуТеплогазстрой. Там грамотные спецы-они Вам помогут-это точно.
dgin
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60361

Похожий вопрос задавал но так и не разобрался.

На вскидку могу сказать что 20м3 будет примерно давать до 20 кг/ч паровой фазы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.