Здание котельной ТЭЦ. Нужно ввести газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа) . Коллектор (снаружи) идет вдоль стены на улице и от него идут ветки через стены к каждому котлу. Стена не глухая (окна на всю высоту). Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от стены можно провести коллектор (и можно ли вообще) и какой документ регламентирует. Заранее спасибо
Если газопровод надземный и идти по стене нет возможности (СНиП 42-01-2002 п.п5.3.3), то по СП 42-102-2004 смотрите приложение Н (таблица н.1), скорее всего не нормируется (если не категория А, Б), и размещение из удобства обслуживания. А к котлу у вас подходит высокое давление?
Спасибо! Да...к котлу идет высокое давление 0,54 МПа. И еще как Вы считаете...если у меня коллектор и отключающие устройства на улице то обязательно нужно разделить разделы на ГСН и ГСВ или можно все сделать в одном?
Я думаю до главной задвижки на вводе - ГСН, а дальше - ГСВ