Собственно, в теме вопрос. Как проверить настройку параметров срабатывания ПКК-40 воздухом (т.е. компессором)?
Как всегда, зачем? Настраивать лучше на газе. Воздухом проверяют герметичность, но тем не менее. Подсоеденить компрессор, лучше через тройник или любое другое устойство с возможностью регулирования давления перед клапаном. За клапаном должна быть свеча. Включить компрессор. Контролируя давление за клапаном подстроить или проверить установочные настройки. При срабатывании клапана давление перед ним может резко повышаться. Для сброса этого давления и нужен тройник
Как же зачем?
5.6.16. Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов допускается с помощью регулятора давления, если верхний предел их срабатывания не превышает 0,003 МПа.
При этом давление после регулятора не должно изменяться.
разве я не прав?
Там В Расее вам виднее. Проочитал я ентот пункт. Спорить трудно. По жизни скорее всего имеется ввиду сбросной клапан. Его действительно лучше настраивать ручным насосом. ПКК-40 - клапан-отсекатель. И опять таки по жизни эти клапны настраиваются на рабочей среде
Как вариант -есть 9должна быть) инструкция предприятия-изготовителя по эксплуатации этого клапана или на грп, где он установлен. Там должен быть определен порядок настройки
Параметры настройки воздухом будут отличаться от настройки газом. Настройка газом возможна при закрытой выходной задвижке (необходимое условие - закольцовка). На тупике - один раз настроил и забыл.
molibden1980
7.5.2010, 23:51
Цитата(Mpak @ 7.5.2010, 14:29)
Параметры настройки воздухом будут отличаться от настройки газом.
Тут поподробнее можно?
При рабочем давлении 250 мм вод ст и настройке ПЗК на 315 мм вод ст воздухом, на метане он (в смысле ПЗК) начинал срабатывать где-то при 270-275 мм вод ст. Такая же байда с СППК - начинает срабатывать на метане при давлении меньшем, чем настраивали его воздухом. Всё из практики. Объяснений нет. Одно предположение: плотность воздуха в 2 раза больше плотности метана. Если есть другие мнения, с удовольствием выслушаю...
dr_sergik
24.8.2012, 8:38
Подскажите разрешенные к применению заменители (аналоги) ПКК-40М, можно импортные.
positronw
24.8.2012, 18:48
Любые предохранительно запорные клапаны близкие по типоразмеру, имеющие сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора. Например КПЗ-50Н. На меньшие диаметры предохранительно-запорные клапаны, как правило встроенные в регулятор давления.
dr_sergik
24.8.2012, 19:51
Строительная длина должна быть идентиной, иначе он не влезет.
Похоже что отечественных нет, кто знает импортные аналоги, стоимость не имеет значение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,