dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, какую можно использовать опору для крепления горизонтального участка газохода на высоте 2,5 м, расположенного на улице. Внешний диаметр газохода 600 мм
спец
Строители делают опорную конструкцию, по вашему заданию, а Вы применяете опоры из каталога ПГВУ.
dronovigor
я как-то не понимаю,что Вы подразумеваете под опорой и под опорной конструкцией, т.е. что именно должен сделать я, а что разрабатывают строители
LevaK
Я так думаю, спец хотел сказать, что или вы даете задание строителям и они придумывают как крепить газоход, или вы применяете готовые разработки из каталога.
dronovigor
я хочу найти готовые разработки,но не знаю,где искать
спец
Опора при проектировании делится на две части. Первая - это строительная конструкия (бетонная, металлическая и т.п.). Ее выполняют строители по-заданию технолога: вертикальные и горизонтальные нагрузки. Вторая - сама опора (сколльзящая, бугельная, неподвижная и пр.) заказывается технологом в СО. Вобщем все как в тепловых сетях.
NikAS
Цитата(спец @ 13.4.2010, 0:42) *
Опора при проектировании делится на две части. Первая - это строительная конструкия (бетонная, металлическая и т.п.). Ее выполняют строители по-заданию технолога: вертикальные и горизонтальные нагрузки. Вторая - сама опора (сколльзящая, бугельная, неподвижная и пр.) заказывается технологом в СО. Вобщем все как в тепловых сетях.

ВЫ наверное хотели сказать, проектанты считают нагрузки, проектируют опорнную конструкцию (как фундментную часть, так и металлический каркас), а потом завод изготавливает, монтажники монтируют?
2-я часть, обычно выбирается из типовых проектов, ОСТов и т.д. опять же исходя из расчетов.

P.S. не обоснованно вас послали к ПГВУ чертежам. имейте ввиду, что их можно применять при температуре не более 425 градусов среды.
7murz7
Господа! чтобы не плодить тем задам вопрос здесь. Вопрос тоже касается опор. Ситуация: достался мне проект высокого давления с замечаниями ГЭ. Контора, которая его делала, приказала долго жить. Я занимаюсь в основном всякой линейной лабудой и там я ответы все подготовил. Но остались два вопроса на которые я в затруднении ответить.
Вопрос 1: Предыдущий проектант, по кой-то х, сделал ШРП и запорную арматуру в разных оградках, в голом поле, между которыми расстояние 5м. Замечание ГЭ : обосновать принятое решение. Как это можно обосновать?? мне бы хотя бы направление мысли, чем думал проектант когда выбирал такую схему компоновки.
Вопрос 2: ГЭ требует обосновать отсутствие опоры на надземном участке газопровода между ШРП и запорной арматурой. Можно ли это сделать какими нибудь колдунскими словами или все-таки придётся проводить расчёт трубопровода на прочность и устойчивость??
ork
7murz7 по поводу первого вопроса: негласное требование Мособлгаза в МО устанавливать на входе в ГРПШ запорную арматуру на расстоянии не менее 5м (обычно ставят в подземном исполнении с выводом штока под ковер), обосновывают это возможностью отключения ШРП в случае пожара.
7murz7
2 ork: спасибо. так и запишем... smile.gif
а по второму вопросу как мне ГЭ мАтивировать??