Инженер
Добрый день! Помогите разобраться с расположением надземного газопровода относительно зданий и сооружений на территории промышленного предприятия. Согласно действующим нормам ничего конкретного не нашла. СНиПы, СП ссылаются на СНиП II-89 "Генеральные планы промышленных предприятий". В этом СНиПе есть такой пункт 4.24. "Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 3м от стен зданий с проемами, от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5м." Газопровод среднего давления попадает под этот пункт? Или нужно смотреть в других нормативах? Спасибо.
LevaK
Цитата(Инженер @ 31.3.2010, 14:13) *
СНиП II-89 "Генеральные планы промышленных предприятий". пункт 4.24. "Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 3м от стен зданий с проемами, от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5м." Газопровод среднего давления попадает под этот пункт? Или нужно смотреть в других нормативах? Спасибо.

Газопровод попадает под этот пункт.
Но! См. выделенное. Можно крепить газопровод непосредственно к стенам зданий или прокладывать по крышам (при соблюдении норм в документах по газоснабжению).
мурад
а где вы увИдЕли ЖИДКОСТИ?
Илюха
см. СП 42-102-2004 Приложение Н
спец
Цитата(LevaK @ 31.3.2010, 15:48) *
Газопровод попадает под этот пункт.

Не категорично. А далее все по уму, т.е. по стенам, по крышам, по.....
LevaK
Я лоханулся!
Плохо быть бестолковым!
Конечно же газопроводы не попадают под этот пункт!