Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ШРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Технолог
1) на какую высоту выводят продувочную свечу на ШРП( модель ГРПШ-32-50-Б-0)(чем регламентировано)?
2) как расчитать высоту фундамента под ШРП(чем регламентировано)?
3)при выходе из земли, газопровод(Ду 50) заключают в защитный футляр. как расчиать параметры футляра(чем регламентировано)?
LevaK
По нормам какой страны Вам нужен ответ? Хоть профиль заполните!
спец
Цитата(Технолог @ 30.3.2010, 8:45) *
1) на какую высоту выводят продувочную свечу на ШРП( модель ГРПШ-32-50-Б-0)(чем регламентировано)?
2) как расчитать высоту фундамента под ШРП(чем регламентировано)?
3)при выходе из земли, газопровод(Ду 50) заключают в защитный футляр. как расчиать параметры футляра(чем регламентировано)?

Такое впечатление, что у Технолога просто нет проекта под рукой biggrin.gif
Карлсончик
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуста!
где в каких документах есть нормы расположения ШРП отдельностоящего от газопроводов различного давления- в частности интересует расстояние от газопровода высокого давления.
tanya24
Правильнее будет не от ШРП до газопровода, а наоборот - от газопровода до отдельностоящего ШРП, см. СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 в зависимости от способа прокладки.
Карлсончик
Слушайте, ну в упор не вижу!
В СП 42-102-2004 вообще ничего не нашла, ну есть там в приложении Н таблица с расстояниями до сооружений от надземного газопровода,но ничего относящегося к ШРП..
В СП 42-101-2003 разделы 4,5, тоже ничего.
в таблице В1,приложения В есть расстояние до фундаментов ограждений-1,0м, может это быть нормой для расположения ШРП?
как думаете?
Карлсончик
Ха!
в СП 42-102-2004 в Приложении Н в табл Н1 нашла в самом низу самая последняя строка примечаний "Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в позиции 1, не нормируются."
осталось понять значение этой фразы...
получается что отнадземных газопроводов входящих и выходящих в/из ГРП расстояние от зданий, сооружений не нормируется, но вот все таки как близко к газопроводу высокого давления можно сажать ГРП?
rucar
В Украине смотрите ДБН газоснабжения)))
GASPAR
Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 13:27) *
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуста!
где в каких документах есть нормы расположения ШРП отдельностоящего от газопроводов различного давления- в частности интересует расстояние от газопровода высокого давления.

Если в ШРП (газовое устройство) заводится газопровод высокого давления, то расстояние от этого газопровода до ШРП как может нормироваться? Всё равно, что нормировать к примеру расстояние от счётчика газа внутри дома до газопровода. laugh.gif При проектировании следует соблюдать только минимальные расстояния от фундаментов стоек ШРП и фундаметор стоек его ограждения - позволяющие беспроблемно вести аварийные работы, в том числе раскопки в случае нештатных и плановых работ. Ннапример при расположении газопровода совсем близко к фундаменту ограждения ШРП , при раскопках фундамент может "съехать" на газопровод. Как правило расстояния 1,0 метр от газопровода до ограждения ШРП вполне достаточно.
GASPAR
Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 15:47) *
Ха!
в СП 42-102-2004 в Приложении Н в табл Н1 нашла в самом низу самая последняя строка примечаний "Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в позиции 1, не нормируются."
осталось понять значение этой фразы...
получается что отнадземных газопроводов входящих и выходящих в/из ГРП расстояние от зданий, сооружений не нормируется, но вот все таки как близко к газопроводу высокого давления можно сажать ГРП?


ГРП - опасный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ объект, обслуживаемый ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ (как правило местным горгазом). То есть иначе ГРП - здание (сооружение) категории "А" (взрывоопасное помещение с горючими газами) принадлежащее производственному предприятию (например ОАО"Газпромрегионгаз"). И это означает, что ГРП попадало бы под расстояния указанные в позиции 1, если бы не исключение - по примечанию №9. Так, что в таблице Н.1 СП 42-102-2004 всё чётко указано wink.gif - расстояние от надземных газопроводов до ГРП (ШРП) не нормируется. Следовательно расстояния от надземных газопроводов до ГРП (ШРП) следует принимать из удобства монтажа и обслуживания этих сооружений и самих газопроводов.
tanya24
Я думаю все-таки нужно соблюдать расстояния поз.1 как до сооружений категории "А", так как примечание 9 к таблице применительно для входящих и выходящих газопроводов ГРП, а вопрос, как я поняла от газопроводов, не относящихся к данному ШРП.
Карлсончик
Таня, если точнее, то есть газопровод и относящийся к шрп и не относящийся.

Врезаемся в газопровод высокого давления, и нужно поставить ГРП, но тут же недалеко еще лежит газопровод низкого давления, и вообще места мало, все еще рядом с категорийной дорогой... но самое существенное- на месте есть фундамент и остов от ГРП, когда то там строили грп,затем почему то разобрали, строители хотят грп на том же месте,но этот фундамент практически на самом газопроводе, буквально 1 м в сторону..
Спасибо всем за участие! сделала 2 варианта трассы и расположения грп для акта выбора трассы, сдали- а там увидим..
Sinitschkina
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif . Расстояния от отключающих устройств до ГРП должно быть не менее 5 м. А где это сказано? Никак не могу найти. А на ГРПШ это распространяется?
tanya24
п.4.44 СП 42-101-2003. Для шкафных ГРП допускается предусматривать отключающие устройства на расстоянии менее 5 м от ГРП.
Sinitschkina
Спасибо большое smile.gif
GASPAR
Цитата(tanya24 @ 25.8.2010, 21:53) *
так как примечание 9 к таблице применительно для входящих и выходящих газопроводов ГРП, а вопрос, как я поняла от газопроводов, не относящихся к данному ШРП.

Подумайте что написали - как можно нормировать расстояния от входяще-выходящих в ШРП газопроводов от самого ШРП - не понимаю. laugh.gif
tanya24
Потому и написала, что п.9 примечания к данному вопросу, как я думаю, не относится. Не поняли друг друга.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.