Проектирую газоснабжение встроенной теплогенераторной к живкомплексу (мощность 700кВт)
Теплогенераторная нах-ся на отм. +0.000, есть выход в галерею.

Вопрос: Требуется ли выход из теплогенераторной на улицу?
tanya24
700 кВт это котельная.
СП 41-104-2000:
4.8 Встроенные в здания автономные котельные следует размещать у наружной стены здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее – один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - само-стоятельный выход наружу.


dwg
Спасибо bestbook.gif
Morskaya
dwq, даже в жилых домах при суммарной мощности теплогенераторной более 150 кВт требуется отдельный выход на улицу.
tanya24
Для жилых домов более жесткие требования. В многоквартирных домах вообще запрещается размещать встроенные котельные (п.1.7 СНиП II-35-76, п.3.4 СП 41-104-2000)
спец
Цитата(dwg @ 25.3.2010, 14:38) *
Вопрос: Требуется ли выход из теплогенераторной на улицу?

Требуется.