smike
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему газовому проектировщику! Запроектированы 2 расположенных рядом здания кафе и гостиницы. Здание кафе двухэтажное, площадь этажа 300 кв.м., здание гостиницы двухэтажное, площадь этажа 410 кв.м. В кафе будут газовые плиты, в гостинице их нет. Необходимо в этих зданиях запроектировать отопление и горячее водоснабжение от котельных на природном газе. Возможны варианты размещения котельных:
1. в каждом здании своя газовая котельная,
2. котельная одна на 2 здания, расположенная в одном из зданий, от котельной до другого здания прокладка небольшого куска теплотрассы.
Какой вариант выбрать?
Также хотелось бы узнать, какие должны быть котельные - встроенные, пристроенные, отдельно стоящие?
В рисунке ниже приведено расположение зданий.
Хэлло
Одна котельная конечно и проще, и дешевле. Только не могу точно сказать, можно ли встроенную (или пристроенную) котельную использовать на 2 здания.
СНиП II-35-76*: Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена.
Проще всего, по-моему, поставить блочную котельную, если территория позволяет (10 м от здания). В этом случае даже внутрянку проектировать не нужно - изготовители котельной пришлют все чертежи.
brylka
Хэлло прав по поводу мощности котельной. но ведь есть еще чудесный СП 41-104-2000 "Автономные источники теплоснабжения". конкретно: п. 3.2 "в отдельных случаях при соответствующем ТЭО" можно использовать автономную котельную для отопления нескольких зданий "если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания".
smike
То есть можно сделать ввод газа в здание кафе (т.к. там газ также требуется для плит) и запроектировать встроенную котельную с 2 котлами, а к гостинице протянуть 4-х трубную теплотрассу? Тепловая нагрузка на кафе 75 кВт (отопление+вентиляция+ГВС), на гостиницу - 60,5 кВт (отопление+ГВС).
GASPAR
СП 41-104-2000 Пункт 3.2 В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания.
А вообще, лучше сделать 2 теплогенераторных и ломать голову. Почему? Ну к примеру режимы теплоснабжения и горячего водоснабжения в кафе и в гостинице разные. Следовательно проще всё настроить. Отдельная котельная - хорошо, но тут возникает целый ворох проблем начиная от санитарной зоны заканчивая резрвным тип топлива.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.