Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой конструкции компенсатор применяете
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Внутренний голос
Всем день добрый. Кто обладает знаниями, просветите. Какого типа Вы использовать компенсаторы на входе стального газохода в стальную дымовую трубу. Газоход ф530х8, L=3.0м; дымовая труба ф530х8; вход под углом 90. Возможно есть "серийное" изделие? Или все таки заводского изготовления?.
vovan08
о каких температурах речь идет? есть разработки "линзовых" компенсаторов, но только длина вашего газохода какая? 3,0 или 30м?а труба какого диаметра?
Внутренний голос
Длина горизонтального газохода 3,0м, диаметр 530х8мм, температура 100-120С.
vovan08
а без компенсатора не обойтись? эта тема должна быть не в газоснабжении
Внутренний голос
Те кто проектируют газовые котельные (ГСН,ГСВ) иногда "балуются" и разделом ТМ. Так вот в данном случае такая ситуация и есть. Экспертиза предписала предусмотреть на присоединении горизонтального газохода к дымовой трубе установку компенсатора, что прописано в СНиПе "Котельные установки". Установленная мощность проектируемой котельной 580кВт => на неё распространяются требования вышеупомянутого СНиПа. Ранее не приходилось сталкиваться с таким. Хотелось бы выяснить для себя какой из вариантов проще в проектировании, монтаже, эксплуатации. На "отопительной" ветке молчок по этому поводу, вот и решил здесь попытать счастье.
Хэлло
Мы делаем горизонтальный дымоход из листовой стали 3 мм (можно любого диаметра, например 500 мм). На дымовой трубе седелка - кусок трубы 530, в который горизонтальный дымоход вставляется и уплотняется асбестом.
vovan08
я бы добавил на газоход центрирующие кольца из прутка диам12-16мм, а "седелку" внутренним диаметром на толщину колец больше чем газохода.
etaf
На газоходах устанавливаются компенсаторы линзовые ПГВУ, в том числе и перед дымовой трубой.Поищите в интернете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.