dimapkg
Коллеги, хочется узнать ваше мнение по поводу устройства индивидуального отопления в аптеке. Аптека 2-х этажная, этаж примерно 500 квадратов, пожарники разрешают установку ОК внутри. Интересует, как рассчитать сумму работ за проектирование разделов ГСВ и ТМ? Какие проблемы возникали с такими объектами? Может, есть схемы обвязки 50 кВт котлов по газу, воде, отоплению и электрике? Сигнализация? Пригодятся даже наброски от руки по данным вопросам. Буду, благодарен за любую помощь.

P.S. Страна действия Украина.
LevaK
Цитата(dimapkg @ 19.3.2010, 11:17) *
... Интересует, как рассчитать сумму работ за проектирование разделов ГСВ и ТМ? Какие проблемы возникали с такими объектами? Может, есть схемы обвязки 50 кВт котлов по газу, воде, отоплению и электрике? Сигнализация? Пригодятся даже наброски от руки по данным вопросам. Буду, благодарен за любую помощь.

P.S. Страна действия Украина.

По поводу суммы за проектирование - вопрос остается открытым. в укр. ценниках такого нет, а в СССР такого тоже не было (по советским ценникам можно оценить котельную начиная с 0,25Гкал, меньше нет). Связывался с разработчиками программ по составлению смет - они тоже не знают. Советуют ценить по трудозатратам (355грн за день работы). В этом случае очень трудно доказать необходимое количество дней на разработку проекта заказчику.
Тепломеханические вопросы - зависит от того что надо на выходе. Будет только отопление батареями, или будет подогрев приточного воздуха. Нужна ли горячая вода. Может, придумают теплый пол. Что хочет заказчик, жигули или мерседес?
Обвязка газом - а что там обвязывать? Ввод, эл.магнитный клапан по загазованности, счетчик, труба с двумя ответвлениями до котлов с кранами и все.
Электрика - освещение и котлы с насосами. Обязательно хоть один светильник взрывобезопасный с выключателем снаружи. Обычно ставлю эл.щиток в топочной и от него все запитываю.
Сигнализация - бытовой сигнализатор загазованности с бесперебойным питанием, отсечкой газа и сигналом возле двери в топочную. Еще забыл, светозвуковое табло в торговом зале.
dimapkg
А есть схема обвязки ОК КОЛВИ-50. Система отопления существующая двухтрубная с нижней розводкой в подвале. Проблема в том что ОК устанавливается в одном конце здания, а теплопункт в противоположном в подвале, и отопление росходится на два крыла в подвале.