Цитата(Bers @ 16.3.2010, 13:46)
Вы слышали про открытые системы ГВС? Там ГВС связана с теплоснабжением самым непосредственным образом.
Доставка до объекта - это тепловые сети
Распределение и регулировка - это Тепловой пункт
Дальше - внутренний водопровод.
Пример с открытыми системами некорректен.
Безусловно, тепло от системы ГВ, выделяемое внутри здания участвует в тепловом балансе. Но это тепло, ввиду постоянной температуры как теплоносителя, так и помещения - тоже есть величина почти постоянная и расчёт этой составляющей не составляет труда.
Специалист, проектирующий ИТП должен освоить некоторые положения по ГВ из раздела ВК - это самый лучший выход, чтоб не делать ошибок. Тем более гидравлика отопления и ГВ - та же, скорости только отличаются....
Я думаю, что отдельный раздел излишен хотя бы из соображений, что специалист должен быть достаточно широкого профиля и ориентироваться в смежных специальностях. А в общей теме, волей - неволей кое-какие сведенья из той же ВК получит.
Несистематизированная информация удлиняет путь к цели, но по пути можно узнать много любопытного, которое потом может пригодиться. Это принципиальное продолжение политехнического советского образования, которое давало понятие обо всём. А специализация была потом делом каждого, кто хотел.....