Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надземный газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Надежда Валентиновна
Проект: врезка в подземный полиэтиленовый газопровод, 8м подземного, выход из земли, 1м надземного, ГРПШ, 1м надземного, опуск в землю, 4м подземного, выход из земли на фасад жилого 16-ти этажного дома, по фасаду диаметром 150мм до крышной котельной.
Эксперт требует:
1. Установить опоры для надземного газопровода у ГРПШ (я считаю, что они не нужны, но доказать не могу).
2. Просчитать трассу надземного (фасадного) газопровода на компенсацию температурных расширений с расстановкой неподвижных опор.

Помогите, пожалуйста!!
asergey
Ну для начала необходима схема, со всеми характеристиками сред и материалов
LevaK
Да какие опоры на 1м надземного газопровода! Эксперту что-то надо... Или теща в гостях.
По фасаду Д150 - я так понял вертикально? Или есть горизонтальный участок?
vic153
Плечи у ГРПШ уж больно маленькие. На выходе из ГРПШ необходимо установить кран, подключить импульсный и сбросной газопровод. В итоге надземного газопровода низкого давления Ду150 выйдет где-то 2 м. Опору там надо ставить. Газопровод н. д. Ду150 поднимается по фасаду 16-этажного здания на крышу, т.е. на высоту где-то 50 м, температурный перепад (зима-лето) составит наверное градусов 60. Нужна схема. Тогда можно будет рассчитать в Старте.
Надежда Валентиновна
До и после ГРПШ есть краны на вертикальных участках и импульсные трубки тоже есть. Переход на 150 происходит перед опуском в землю. На фасаде вертикальный газопровод Д=159мм без горизонтальных участков, его длина 47 метров.
GASPAR
Согласен - если кран на вертикальном участке опора не нужна но при условии, что в земле есть стальной горизонтальный участок не менее 2 метров (за опуском). Если к отводу привариваете неразъёмку, то опору нужно. теловое удлинение в вашем случае (фасадный газопровод) составит около 4-5 см. Вроде немного, но его нужно
как-то компенсировать. Выход из земли - труба защемлена. Жёстко закрепите наверху и поставте сильфонный компенсатор.
Надежда Валентиновна
Ваши бы слова, да эксперту уши. От ШРП до жилого дома 4м подземного газопровода стального. Эксперт опуск в землю не считает зажимом. Все, что вы говорите-красиво, а подкрепление документами?
спец
Изначально техническое решение неверно. Надо среднее тянуть на крышу, а там ВОГ и за ним ШРП.
Надежда Валентиновна
Не согласна. СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм.1 не допускает среднее давление на крышную котельную.
Patorok
Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 11:12) *
Не согласна. СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм.1 не допускает среднее давление на крышную котельную.

Дык он же вроде вообще не допускает крышные котельные на жилых высотках rolleyes.gif Вас это не смущает?
Спец, дружище, Вы наконец-то нашли легальный способ организации крышных котельных на жилых высотках? Поделитесь плиз.
Надежда Валентиновна
А что СНиП II-35-76 с изм.1 это запрещает? Мы уже не первую крышную котельную на 16-ти этажном доме ставим.
Patorok
Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 14:13) *
А что СНиП II-35-76 с изм.1 это запрещает? Мы уже не первую крышную котельную на 16-ти этажном доме ставим.

Может и не он, давно не интересовался, но точно помню, шо выше 30 м ставить проблематично.
LevaK
Цитата(Patorok @ 18.3.2010, 14:21) *
... точно помню, шо выше 30 м ставить проблематично.

Это есть в украинских нормах. В российских - надо посмотреть, не помню.
Хэлло
СНиП II-35-76*:
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.
Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.