Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Место установки неразъёмных соединений.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Сан Саныч
Вопрос заключается в следующем : почему в Альбоме типовых решений по проектированию и строительству
(реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб "СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006" , при выходе из земли газопровода (перед входом в ШРП) неразъёмное соединение "полиэтилен-сталь" устанавливается на газовом стояке, а при входе газопровода в землю (на выходе из ШРП) неразъёмное соединение устанавливается в земле.
Файл с чертежами прилагается.
GASPAR
Дружище, всё просто:
1. основное - на выходе из ШРП газопровод как правило большого диаметра и при входе землю создаст большую нагрузку на "НС". Чтобы нагрузку исключить - "НС" отодвинули и уложили горизонтально на грунт.
2. не основное - газ после ШРП при малом расходе охлаждается, потому чтоб не "остывал" ПЭ неразъемку убрали вдальше в грунт.

Добавлю от себя, что ШРП в этом исполнении можно было бы обвязать компактнее - установив Задвижки на вертикальных участках (опусках в землю).
Сан Саныч
Я так понял: если установить на входе и выходе НС в земле или НС на стояке при условии установки опоры для снятия нагрузки под газопровод на выходе из ШРП ошибки не будет. Просто у нас монтажники делятся на две группы одни обвязывают шкафы и ставят НС только в земле другие только на стояках, вот и приходится приспосабливаться под каждого. В экспертизе проходят оба варианта. Вот я и подумал а не сделать ли мне бяку обеим группам, и не заложить ли в проекте комбинируемую установку НС согласно "СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006".
Хотя могут и побить tomato.gif ШУТКА biggrin.gif
LevaK
А может оба варианта на одном чертеже показано для того, чтобы сказать что можно и так и иначе?
Сан Саныч
Сам задал вопрос сам и отвечаю:
виновата банальная не внимательность, ответ скрывался в самом альбоме точнее в пояснительной записке к альбому
" п. 4.28 При переходе газопровода с надземного вида прокладки на подземную соединение
«полиэтилен-сталь» рекомендуется располагать на горизонтальном участке, для исключения возможного охлаждения транспортируемым газом стенок полиэтиленовых труб ниже температуры минус 15 °С."
Так что вопрос снимается с повестки дня. Всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.