Уважаемые проектировщики с весной вас! И прошу помощи, плиз. 1. Min расстояние расположения блок-бокса узла учета газа от ГРП. 2. Необходима ли отключающая задвижка на расстоян.5м от блок-бокса (как в ГРП) и тогда возникает вопрос ее ограждения.
АГР
1.3.2010, 17:07
Наверно хватит мин. расстояния для удобства обслуживания
мурад
2.3.2010, 9:49
блок-бокс это мобильное здание которое также может взрываться и гореть, т.е. необходимо учесть возможность локализации последствий, т.е. 5 м а расстояния между двумя объектами? да хоть впрытык к глухим участкам стен
LevaK
2.3.2010, 16:50
Все расстояния принимать точно так же, как и для блочного ГРП.
спец
8.3.2010, 9:16
А нельзя эти два блок-бокса объединить?
LevaK
8.3.2010, 12:53
Цитата(спец @ 8.3.2010, 8:16)
А нельзя эти два блок-бокса объединить?
Можно!
спец
8.3.2010, 16:52
От тож! И нема проблем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.