Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: маленькая тяга в квартире
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
marikovna
Здравствуйте!
В квартире( последний 5-й этаж) стоит проточный газовый водонагреватель, но в дымоходе недостаточная тяга . Колонка исправна. Подскажите пожалуйста, как можно увеличить тягу? Возможно ли поставить принудительную тягу в условии квартиры?
LevaK
Можно нарастить дымоход. Добавить пару метров. Принудительное дымоудаление (дымосос) - очень вряд ли.
EJIEHA
В печках чтобы тяга была всегда поддувало открывать не забывали. Как у вас с подсосом воздуха на горение? Вдруг в квартире пластиковые окна, которые постоянно закрыты.
LevaK
Цитата(EJIEHA @ 16.2.2010, 15:05) *
... Как у вас с подсосом воздуха на горение? Вдруг в квартире пластиковые окна, которые постоянно закрыты.

Легко проверить. Надо открыть входную дверь на лестничную клетку и проверить тягу. Если она есть, а при закрывании входной двери пропадает - наверняка надо организовать приток. Или хотя бы форточку открывать в кухне. Но лучше сделать решетку из ЛК в квартиру, не такой холодный воздух зимой придет.
АГР
Цитата(marikovna @ 16.2.2010, 14:35) *
Возможно ли поставить принудительную тягу в условии квартиры?

Вопрос не корректный, ответить на него можно, что конечно возможно. Но не стоит wink.gif
GASPAR
Вариантов несколько:
1. Возможно , если есть чердак и канал дымохода там неутепленый - утеплить.
2. Проверить, как писали выше, приток. Хотя колонка - штука кратковременнонго действа, и особо от притока не сильно зависит, (если не моедесь в душе часами)
3. Возможно великий горизонтальный участок соединительной трубы.
4. Совсем дорого - заменить колонку на двухконтурный турбокотел , которому тяга особо не нужна (а заодно в перспективе перейти на автономное теплоснабжение)
Vitjan
А Вы обследование дымохода делали? Может там и дыму выходить некуда.
По притоку, ести стекла-пластик. То обязательно приточный клапан (для вашей же безопасности).
6.2 Приточные воздуховоды должны обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горение газа, а дымоходы - полный отвод продуктов сгорания в атмосферу.
Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами.

marikovna
Спасибо всем большое за советы!!!
bondalex
Увеличение длинны трубы возможно лишь в частном доме так как в квартрирах все общее это первое. Второе, должен быть подсос воздуха обязательно а иначе какая тяга может быть?