Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сведения о показателях пожаровзрывоопасности котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Созонов
Уважаемые коллеги пишло замечание экспертизы
...Дополнить раздел ГСН сведениями о принятых показателях пожаровзрывоопасноти и пожарной опасности, классификации технологических сред, а также
категории производства газопровода и отключающихустройств по пожарной и взрывопожарной опасности (гл4, гл7 №123-ФЗ-2008)

Проверь мой ответ и поправьте если я ошибся объект отдельно стоящая котельная
Ответ
- степень огнестойкости здания - II,
- класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф 5.1,
- категория здания по взрывопожарной пожарной опасности - «Г»
-технологические среды по пожаровзрывоопасности-пожароопасные
-категорий наружных установок (газопроводов и отключающих устройств)) по пожарной опасности -ГН
Хэлло
Я обычно пишу (для модульной котельной)
По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности категория помещения котельной - Г.
Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной - С1
Класс функциональной пожарной опасности помещения котельной - Ф5.1.
Степень огнестойкости здания котельной - IV по СНиП 21-01-97* (IIIа по СНиП 2.01.02-85*)

Для ГСН, правда, никогда не писал

enstinevolos
Цитата(Хэлло @ 15.2.2010, 10:27) *
Я обычно пишу (для модульной котельной)
По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности категория помещения котельной - Г.
Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной - С1
Класс функциональной пожарной опасности помещения котельной - Ф5.1.
Степень огнестойкости здания котельной - IV по СНиП 21-01-97* (IIIа по СНиП 2.01.02-85*)

Для ГСН, правда, никогда не писал



Уважаемый Хэлло!
Скажите, а как в данном или других похожих случаях определить "Класс конструктивной пожарной опасности помещения котельной" (который фигурирует у Вас как "С1)?
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.