Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Модулирующая горелка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tegam99
есть котельная 2 котла Dakon 250кВт с двухступенчатыми горелками Weishaupt WG-30, потребление газа 140000-150000 м3 в год, если перевести горелки в модулирующий режим как расчетать возожную экономию или у кого есть опыт?
NektoN2008
Вот тут ребята пишут об экономии топлива от 5 до 15% и приводят таблицу расчета экономии топлива при установке модулируемых горелок, по сравнению со ступенчатыми.
Так что пробуйте, считайте.
А какой прибор Вы собираетесь использовать в качестве модулятора?
tegam99
Все просто ТРМ-12 для уравления задвижками ф.Овен. ведь горелка по принципу двухступенчатая и от 1 до 2 ступени позволяет настраивать соотношение газ - воздух, правда у нее привод очень быстрый но верю что справлюсь понятно что гарантию на горелку не видать но меня это не заботит
tiptop
Цитата(NektoN2008 @ 12.2.2010, 17:40) *
ребята пишут об экономии топлива от 5 до 15%

dont.gif
Разница в кпд на большом горении и на малом - не более 5%. smile.gif

Похожая тема на этом же форуме:
Сравнительные характеристики горелок с плавным и 2-х ступенчатым регулированием, Ищу сравнительные материалы по газовым горелкам
NektoN2008
А почему это интересно?
Цитата
понятно что гарантию на горелку не видать

Где об этом написано? Регулятор мощности (модулятор) ведь внешнее (по отношению к горелке) устройство.
Впрочем, не из-за того ли, что в качестве регулятора мощности сами они предлагают прибор посерьёзней?
tegam99
в любом случаи внешний регулятор будет управлять горелкой болшое-малое пламя, в зависимости от параметра, за ссылку спасибо все уяснил, после эксперемента сообщу результат
tegam99
кому интересно экономия действительно небольшая 6-7%, но котельная стала работать как часики, не проблем с газом, н и с перебоями напряжения, все как то выравнялось, и сантехники отметили что эксплуатация сгоны меньше бегут видимо качество регулирование влияет-вообщем не зря
tiptop
Цитата(tegam99 @ 9.7.2010, 18:15) *
котельная стала работать как часики

Тогда ещё раз:
Ода модулируемым горелкам

P.S. Наверное, точнее было бы - "панегирик"... smile.gif