есть котельная 2 котла Dakon 250кВт с двухступенчатыми горелками Weishaupt WG-30, потребление газа 140000-150000 м3 в год, если перевести горелки в модулирующий режим как расчетать возожную экономию или у кого есть опыт?
NektoN2008
12.2.2010, 17:40
Вот
тут ребята пишут об экономии топлива от
5 до
15% и приводят
таблицу расчета экономии топлива при установке модулируемых горелок, по сравнению со ступенчатыми.
Так что пробуйте, считайте.
А какой прибор Вы собираетесь использовать в качестве модулятора?
Все просто ТРМ-12 для уравления задвижками ф.Овен. ведь горелка по принципу двухступенчатая и от 1 до 2 ступени позволяет настраивать соотношение газ - воздух, правда у нее привод очень быстрый но верю что справлюсь понятно что гарантию на горелку не видать но меня это не заботит
Цитата(NektoN2008 @ 12.2.2010, 17:40)
ребята пишут об экономии топлива от 5 до 15%
Разница в кпд на большом горении и на малом - не более 5%.
Похожая тема на этом же форуме:
Сравнительные характеристики горелок с плавным и 2-х ступенчатым регулированием, Ищу сравнительные материалы по газовым горелкам
NektoN2008
12.2.2010, 19:35
А почему это интересно?
Цитата
понятно что гарантию на горелку не видать
Где об этом написано? Регулятор мощности (модулятор) ведь внешнее (по отношению к горелке) устройство.
Впрочем, не из-за того ли, что в качестве регулятора мощности сами они предлагают
прибор посерьёзней?
в любом случаи внешний регулятор будет управлять горелкой болшое-малое пламя, в зависимости от параметра, за ссылку спасибо все уяснил, после эксперемента сообщу результат
кому интересно экономия действительно небольшая 6-7%, но котельная стала работать как часики, не проблем с газом, н и с перебоями напряжения, все как то выравнялось, и сантехники отметили что эксплуатация сгоны меньше бегут видимо качество регулирование влияет-вообщем не зря
Цитата(tegam99 @ 9.7.2010, 18:15)
котельная стала работать как часики
Тогда ещё раз:
Ода модулируемым горелкам P.S. Наверное, точнее было бы - "панегирик"...