Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет газопровода аргона для сварочных постов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Linar1701
Сеть газопроводов углекислоты на 420 сварочных постов расположенных в двух корпусах завода построили давно.Сейчас от углекислоты отказались и по этой сети применяют аргон. Сначало каждый сварочный пост работал при давлении 0,07МПа, а сейчас требуют поднять на каждый пост давление аргона до 0,15 МПа, при этом к этой же сети хотят подключить 12 роботов, которые работают при давлении аргона 0,25 МПа. На каждом сварочном посте установлены регуляторы расхода до 0,2 МПа. Сейчас руководство требует гидравлический расчет сети и определить давление начальное на газораспределительной станции. Считал по СП 42-101-2003, при этом местные сопротивления учитывал, путем увеличения длины на 10%.
Не могу рассчитать расчетный диаметр, так как не могу определить усредненное давление сети, из-за того что неизвестно начальное давление со станции (его тоже нужно рассчитать). Также руководство просит подобрать на линию роботов газовый компрессор, для увеличения давления с 0,2 МПа до 0,25МПа. Поискал в интернете, подобрать подходящий не смог. Помогите советом, кто может. Практического опыта в этом деле небольшой, а специлисты из-за низкой зарплаты ушли в частные фирмы.
мурад
1. имеется конечное давление
2. имеются уже и диаметры и протяженности сетей

так называемый обратный расчет
только учти,на технологических объектах на местные потери 10% это мало
его необходимо считать по каждому отводику и тройнику и оборудованию,
этот показатель на некоторых участках может доходить до 500-600% от линейных
сложно конечно
и не забудь о плотности аргона,
и вообще лучше сделать натурные испытания