Хэлло
Подскажите, пожалуйста, возможно ли размещение работающего дизельгенератора в котельной для резервного электроснабжения (продукты сгорания выводятся наружу).
Спасибо
Cassper_NeW
Для дизель-генератора требуется отдельное помещение.
Хэлло
А есть какие-нибудь конкретные требования? А то заказчик настаивает на установке дизельгенератора в котельной, надо на что-то опереться в диалоге ))
Я имею в виду СНиП или что-то подобное...
krizhevskyval
Да,можно. Дизельгенератор работает для нужд котельной, что отвечает требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", раздел 7.3"Размещение котлов и вспомогательного оборудования" (Для Украины). Точно такой же текст был в СССР и в Правилах России
спец
Котельная на каком топливе????
Хэлло
А если это газовая котельная с водогрейными котлами до 115 С? ПУБЭ котлов на нее не распространяется... Нет ли запрещений где-то в противопожарных нормах? А то как-то не по душе установка дизель-генератора (т.е. какого-то объема легковоспламеняющейся [или просто горючей] жидкости) в газовой котельной
спец
Цитата(Хэлло @ 9.2.2010, 10:49) *
(продукты сгорания выводятся наружу).

Если иначе - поделитесь опытом. Премного благодарен.
Хэлло
Просто заказчик рассказал, что у них в нескольких котельных не предусмотрено было наличие дизель-генераторов внутри, но они их ставили и включали, правда при этом котельная отключалась по СО smile.gif
спец
В зависимости от объема солярки для ДГ надо определить категорию помещения. Думаю можно доказать присутствие ДГ в "Г". Да еще резервный. По взрывоопасной зоне будут вопросы. Если ДГ отвечает классу зоны по папорту, то не вижу препятствий даже для котельного зала. Было бы место. Готов к дискуссии.
Хэлло
Такая мысль пришла: дизель-генератор может представлять опасность только при испарении солярки и образовании взрывоопасной смеси. Если поставить датчик на пары дизельного топлива, который отключит котельную при 10-20 % НКПР паров дизтоплива, то опасности нет. Вроде бы так получается?
Притык
Нобелевка вам светит! - ну если только усиленно испарять
coverart
+1 Соляра ваще плохо испаряется
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.